CPU317-2 PN/DP programm läßt sich nicht übertragen

hardy

Level-1
Beiträge
18
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe o . g. CPU im Einsatz mit gesteckter 64 KB MMC Karte.

Die Schnittstelle ist in der HW-conf auf Profibus eingestellt.

Wegen einen Prog. erweiterung muß ich die 64 KB Karte gegen eine 128 KB Karte tauschen.

Also Steuerung aus, 64 KB Karte raus, 128 KB Karte rein und dann Steuerung ein.

Dann wollte ich das Projekt samt Systemdaten übertragen aber geht nicht, weder mit MPI noch mit Profibus.

Jemand eine Idee was da falsch läuft ?

Danke

Gruß
hardy
 
also beim ersten mal musst du das über mpi machen.
ist das eine neue karte oder war da schon mal was drauf?
wenn ja, am besten im pg alles auf der karte löschen.

kannst du denn was über erreichbare teilnehmer sehen?
schnittstelle am pg richtig eingestellt?

du kannst die alte karte mit deine pg aus dem s7-manager auslesen und das ganze dann wieder auf die grosse karte kopieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke Volker.

habe unter PG/PC-Schnittstelle einstellen folgende Einstellungen ausprobiert:

PCAdapter(Auto)
PCAdapter(MPI)
PCAdapter(Profibus)

keine Verbindung :-(

Stecke ich die original MMC 64 KB Karte bekomme ich sofort mit PCAdapter(Profibus) eine Verbindung.

Gruß
hardy
 
Hallo,

Ich konnte das damals nur lösen, indem ich die größere Karte gesteckt habe und
dann direkt an der CPU 3-4 mal urlöschen durchgeführt habe.

Run-Stop warten... nochmal .... weis nicht mehr genau. Danach war wieder Verbindung möglich



LG
 
zieh mal die mmc raus und teste auf verfügbare teilnehmer.
teilnehmer sollte zu sehen sein.

wenn die mmc defekt ist, sieht man den teilnehmer nicht.
 
Dank Euch allen !

Habe es nun wie folgt gelöst:

- Schnittstelle auf PCAdapter(MPI)
- Erreichbare Teilnehmer anzeigen.
- CPU wurde hier erkannt.
- Unter erreichbare Teilnehmer (CPU) Bausteinverzeichnis
geöffnet.
- Bausteine und Systemdaten aus dem Projekt kopiert,
und im Bausteinverzeichnis von erreichbare
Teilnehmer (CPU) kopiert.
- Neustart.

Nachdem ich nun die Schnittestelle wieder auf PCAdapter (Profibus) umgestellt habe, kann ich wieder "ganz normal" online gehen.

Verstehe das wer will, aber zumindest funktioniert es jetzt.

Gruß
hardy
 