Die Statustabelle auswählen, die gewünschte Variable eintragen, neuen Wert eingeben und Variable im lfd. Betrieb forcen (Kontext oder Icon im Menü). Anschließend wieder entforcen, sonst kann das Programm den geforcten Wert nicht verändern.
 
ich meinte in awl den wert, den der zähler momentan hat auf eine variable schreiben..

BSP

zähler läuft und ich brauche den wert für die variable ISTWERT
 
Sorry, Frage falsch interpretiert.

Dann so:
Code:
[FONT=Courier New]LD     SM0.0[/FONT]
[FONT=Courier New]MOVW   C0, VW0[/FONT]
Der Zählerwert ist ein INT, deshalb WORD-Übertragen.

Ob Du den Wert bei jedem Durchlauf (SM0.0= Sondermerker Immer_Ein) oder nur in bestimmten Fällen übertragen willst, mußt du natürlich selbst entscheiden.
Auf jeden Fall mußt Du im Unterschied zu S7 ein VKE vorher bilden, deshalb der LD-Befehl.
 