Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Die Statustabelle auswählen, die gewünschte Variable eintragen, neuen Wert eingeben und Variable im lfd. Betrieb forcen (Kontext oder Icon im Menü). Anschließend wieder entforcen, sonst kann das Programm den geforcten Wert nicht verändern.
Der Zählerwert ist ein INT, deshalb WORD-Übertragen.
Ob Du den Wert bei jedem Durchlauf (SM0.0= Sondermerker Immer_Ein) oder nur in bestimmten Fällen übertragen willst, mußt du natürlich selbst entscheiden.
Auf jeden Fall mußt Du im Unterschied zu S7 ein VKE vorher bilden, deshalb der LD-Befehl.