keine Verbidung zu OP7

Pockebrd

Level-1
Beiträge
327
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe mir heute ein gebrauchtes OP7 besorgt. Auf dem Panel ist noch ein Programm drauf.
Nun wollte ich es mal in verbindung mit meinem PC bringen. Leiders ohne Erfolg.
Meine erste Frage, liege ich richtig das ich zu Komunikation den MPI Adapter verwenden kann ?
Wollte es erst mal über Step7 über erreichbare Teilnehmer versuchen, da kommt aber immer die Fehlermeldung Adapter gestört.
Danach hab ich es über Proo Tool versucht, hab die Schnittstellen auch durch gemacht. Eine Verbindung konnte ich auch nicht erreichen.

Vieleicht kann mir jemand weiterhelfen.

Mach ich vieleicht ein grundlegender Fehler ?

Gruß Markus
 
Hey,
hast du das OP7 in den Transfermodus gebracht? Beim einschalten ESC+Pfeilnachoben gedrückt?
Beim Kabel bin ich mir nicht ganz sicher aber ich meine dass man ein anderes benutzen musste, würde mich da aber nicht zu 100% festlegen.
 
Hallo,
zum programmieren wird ein serielles Kabel 9 auf 15-polig benötigt.

Gruß
Klaus

Ne, zum Programmieren braucht man kein Kabel, erst zum Download. Es gibt Protoolgeräte bei denen Siemens einen KabelCheck eingebaut hat. D.h. man kann das ding nur in den TransferModus bekommen, wenn man auch das TransferKabel angeschlossen hat.
 
Zum Programmieren braucht man nur Protool Lite oder höher. (hatte ich vorausgesetzt.)
Der Transfermodus kann beim OP7 auch ohne angeschlossenes Kabel eingestellt werden.
(ist nur etwas Fummelei). Das Programm kann nur über COM1 oder COM2 und dem o.g. Kabel übertragen werden. Es funktionieren auch manche USB/RS232 Adapter, sofern sie auf COM1 oder COM2 konfiguriert sind.

@AUDSUPERUSER
Für mich ist das OP erst programmiert wenn das Programm auch drin ist.

Gruß
Klaus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Op7

Der Transfer ist nur über ein V24-Kabel möglich (seriell), MPI geht nicht.
Sollte dies Probleme machen, dann die Baudrate auf 9600 runtersetzen, denn die neuen Lappis haben kleinere Pegel an der RS232, womit das OP7 Probleme hat.
 
Hallo,
also ich bin noch nicht weiter gekommen.

Wenn ich das OP nur mit Spannung versorge, kommt die Meldung:
$ 551 SPS Adresse 2 nicht vorhanden (die Anzeige blinkt)

Wenn ich eine CPU (ohne Programm) mit nem 9 poligen Kabel verbinde kommt die Meldung:
§544 MB 145 Länge 6 nicht vorhanden (wobei sich die Zahlen die ich unterstrichen hab sich ändern)

In den Transver komm ich mit ESC + Pfeil rechts + Pfeil unten auch nicht.

Das OP hatte bis zuletzt in der Anlage funktioniert.


Was ist ein V24 Kabel ?

Gruß Markus


 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
so nach langen probieren bin ich in den Transfer Modus gekommen.
Hat gedauert bis man den richtigen Moment finden um die Tastenkombi zu drücken.
Jetzt liegt es nur noch an der Verbindung zum PC.
Mit dem MPI Adapter komm ich nicht dran.
Obwohl im Hanbuch es eigentlich mit den Kabeln beschieben ist.

Jetzt muß ich mal meine Kabelkiste durchsuchen und ein 15pol Stecker finden. Dann mal schaun.
 
Hi,
dann hast Du es so gut wie geschafft.
Falls Du kein passendes Kabel hast, kannst Du die Belegung im anderen Tread
nachlesen und eins bauen.

Gruß
Klaus
 
Schade, hab kein Stecker zur Hand.
Im anderen Tread kann ich aber nicht ganz folgen was die Belegung anbelangt. Die reden teils auch von S5. Werd es aber testen.

Ich frag mich noch warum ich eigentlich nicht einfach mit meinem MPI Adapter auf das OP7 komm. Sowas müßte doch passen. Wenn ich
CPU und OP mit MPI verbunden hab kann ich doch auch beide online Partner erkennen. So hatte ich es zumindest mal bei der Arbeit in einer Anlage gesehen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

es geht ja auch nur darum die Projektierung auf das OP zu laden und das geht nun mal nur über die Serielle-Schnittstelle.

Code:
   TD/OP                                   PC
15pol (male)                          9pol (female)

  PE  1  ----------------------o--------  1 DCD
                               |
                               o--------  6 DSR
                               |
                               `--------  4 DTR

  RXD 3  -------------------------------  3 TXD

  TXD 4  -------------------------------  2 RXD

  GND 12 -------------------------------  5 GND

                               ,--------  7 RTS
                               |
                               `--------  8 CTS

Gruss Daniel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
hat etwas gedauert.....Hab das Kabel zusammen gebastellt und hat funktioniert. Verbindung hergestellt und ein (fertiges) Programm aufgespielt.
So, nun mal die erste Programmversuche starten.

Gruß
 
Hallo zusammen,

ich bin auch gerade dabei eine Verbindung zu einem OP 7 mit Protool herzustellen. Habe so ein Kabel wie oben beschrieben (Orginal Siemens). Jetzt habe ich das Projekt in Protool geöffnet und das Panel ist auch in Transfer - Modus.
Jetzt muss ich ja vor dem Download das Projekt compilieren.
Da fragt er "The current configuration must be saved before compilation. Do you want to save now?"
Nach drücken des Button Yes steht unten in der Ausgabe

Project data being synchronized (Compile).
Warning: The OP is not connected to a network.

Synchroniziation (Compile) completed.

The configuration was not saved.
Compilitation will be aborted.

Und wenn ich dann trotzdem auf Download drücke kommt " Download was aborted by the compiler.

Ich weiß nicht mehr was ich machen soll und wo kann man überhaupt die Transfereinstellungen machen (Baudrate, Com..)

Viele Grüße

Bernd
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
OP7 - Fehler beim kompilieren?

So wie es aussieht wird das Projekt nicht zu Ende kompiliert.
Prüf mal die Parameter der Steuerung -> Steuerungen -> "Deine Steuerung" rechte Masutaste ->Eigenschaften ->Parameter ob Steuerung(Rack 0, Steckplatz 2, nehm ich an) und Paneel eine MPI/Profibus Adresse haben und die Schnittstelle richtig gewählt ist. Wenn du das Paneel von irgendwoher kopiert hast, dann können diese Einstellungen verloren gehen.
Die Transfereinstellungen sind unter Datei->Transfer->Einstellungen zu finden. Das Paneel nicht vergessen auf "Transfer" stellen (beim Einschalten mußt du eine bestimmte Tastenkombination drücken, steht im Handbuch).
Eines kannst du auch noch prüfen: unter Ansicht->Querverweis das Querverweisfenster aufmachen. Die Strg-Taste gedrückt halten und irgendwo im Fenster mit der rechten Maustaste anklicken. Aus dem Menü den Punkt "Repair all" anklicken und danach wieder neu speichern und kompilieren.

Viel Spaß mit dem alten Ding ;)
 
Ich habe alles probiert was du geschrieben hast vielen Dank für die Infos aber es funktioniert immer noch nicht. Zwar lässt sich das Projekt nach dem hochrüsten auf V6SP3 nun compilieren aber der Transfer funktioniert immer noch nicht. Es kommt immer die Meldung No connection to the OP!

Ich habe das ganze auf dem XPMode von meinem neunen Siemens PG laufen. Das dürfte doch keine Probleme machen oder?
 
Ich habe alles probiert was du geschrieben hast vielen Dank für die Infos aber es funktioniert immer noch nicht. Zwar lässt sich das Projekt nach dem hochrüsten auf V6SP3 nun compilieren aber der Transfer funktioniert immer noch nicht. Es kommt immer die Meldung No connection to the OP!

Ich habe das ganze auf dem XPMode von meinem neunen Siemens PG laufen. Das dürfte doch keine Probleme machen oder?
EIn Field PG mit WIn7 und dann im XP Mode?
Ich denke da liegt dein Problem.
Das geht so nicht, da die V24 nicht richtig unterstützt wird.
Steht aber auch in der Beschreibung von BigS :)