Heute hatte ich bei einem Kunden folgende Situation.
Meldung vom Kunden: Meldeleuchte XY ist immer an.
Nach telefonischer Prüfung der entsprechenden Eingänge habe ich die Fernwartung aktiviert. Die Meldeleuchte wird durch eine UND-Verknüpfung mit zwei Eingängen angesteuert. Es war nur ein Eingang "true", aber die Meldeleuchte wurde trotzdem angesteuert. Erst durch löschen des Netzwerkes und durch erneutes Programmieren war der Effekt behoben.
Das Ganze macht mir jetzt doch ein bisschen Sorgen, den anstatt der Meldeleuchte hätte auch der Ausgang für die Transportkette innerhalb der Anlage spinnen können. (P = 7,5KW stark untersetzt). Das hätte einiges zerbröselt. Hat da jemand eine Erklärung oder ähnliche Erfahrung.
CPU 313-2 DP, Ausgang über DP und ET200s angesteuert
Meldung vom Kunden: Meldeleuchte XY ist immer an.
Nach telefonischer Prüfung der entsprechenden Eingänge habe ich die Fernwartung aktiviert. Die Meldeleuchte wird durch eine UND-Verknüpfung mit zwei Eingängen angesteuert. Es war nur ein Eingang "true", aber die Meldeleuchte wurde trotzdem angesteuert. Erst durch löschen des Netzwerkes und durch erneutes Programmieren war der Effekt behoben.
Das Ganze macht mir jetzt doch ein bisschen Sorgen, den anstatt der Meldeleuchte hätte auch der Ausgang für die Transportkette innerhalb der Anlage spinnen können. (P = 7,5KW stark untersetzt). Das hätte einiges zerbröselt. Hat da jemand eine Erklärung oder ähnliche Erfahrung.
CPU 313-2 DP, Ausgang über DP und ET200s angesteuert