ich habe mich schon den halben Vormittag festgefressen, folgendes Problem, Step 7 Microwin V4.0 SP4:

LDN M0.0
TON T33,6000

U T33
= M0.0
MOVW Z0, VW2000

Also, die Zeit läuft, der Zähler läuft, der MOV movt nur 0 in das VW2000,
baue ich das ganze so, das der MOV eine Sekunde lang ansteht und dann erst der Timer rückgesetzt wird, geht es. Im Handbuch steht trotz Suche nix weiter. Hat einer einen Wink mit dem Zaunspfahl?

Gruß
Mario
 
Hallo,

Einen Zyklus lang hast den mov Befehl anstehen.

Was steht denn in deinem Zähler? immer etwas >0?
 
Nee, Tomaten auf den Augen.....

Hallo,
Entwarnung, beim Monitoren im Programmtext sind inaktive Befehle und deren Variablenwerte (also die nach VKE=0) sehr häufig 0. Wenn die Geschichte nun nur einen Zyklus dauert, sieht das Monitoring das ganze nicht. Blödheit, war mir aber klar das es irgendsoetwas ist.
Ansonsten danke für die Beteiligung.

Gruß
Mario
 