Zwei Pumpen mit Spitzenlastzuschaltung regeln (FB58)

Magni

Level-2
Beiträge
313
Reaktionspunkte
17
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe zwei Pumpen, die parallel geschaltet sind, welche ich getrennt mit dem FB58-Regler stelle. Dieses funktioniert auch recht gut, solange sie abwechseln laufen. Jetzt möchte ich eine Spitzenlastzuschaltung verwirklichen. Das heißt, reicht die Leistung der einen Pumpe nicht aus, soll die zweite geregelt dazu geschaltet werden. Geht das über den QLMN_HLM und wie verhindere ich ein permanentes Flackern der zweiten Pumpe, wenn sie knapp vor dem Sollwert zuschaltet?

Danke
 
Hi,

ich würde das über den Reglerausgang LMN lösen.

Der Regler regelt eine Pumpe auf z.b. >95% ist dies erreicht startest Du eine Einschaltverzögerung, kommt diese setzt Du die 1. Pumpe auf 100% und hältst den Regler durch den Handeingang auf z.b. 5% für eine Zeit x und übergibst diesen der Pumpe 2. Nach Ablauf der Zeit gibst Du den Regler frei , jetzt regelt die zweite Pumpe und die erste hat einen festen Wert von 100%.
Beim zurückschalten machst Du es genau so, nur anders herum. Reglerausgang <5% startet Zeit und nach Ablauf der Zeit Pumpe 2 ausschalten Regler auf 95% Handwert für die Zeit x halten, nach Ablauf Regelung freigeben.

Gruss Daniel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

noch eine andere Möglichkeit wäre das über die Teilung des Ausgangs LMN zu machen. Der HI LIM für LMN müsste dann nur entsprechend auf 200% gestellt werden.

Pumpe 1. 0 - 100%
Pumpe 2 100% - 200% der Stellwert müsste dann entsprechend skaliert werden auf 0 - 100% (LMN - 200%)

Die zweite Pumpe startest Du wieder über eine Einschaltverzögerung LMN > 100% startet Zeit nach Ablauf der Zeit 2te Pumpe einschalten.
Das Abschalten der 2ten Pumpe dann wieder genau so LMN < 95%....

Gruss Daniel
 
Werde es mal so probieren... überlege aber noch, ob und wie ich das mit PLCSIM simulieren kann, da ich das Programm für eine noch nicht erstellte Anlage schreibe.
Danke erstmal.
 
Assuming it is a pressure controlled system;
if you have sentrifugal pumps, it will probably be smart to start pump 2 with a certain frequency, f.ex. 20 Hz.

But why don't you run the pumps allways in parallel? Then you will need no extra code, the controller takes care - also if one pump fails.

Kaputt
 
Assuming it is a pressure controlled system;
if you have sentrifugal pumps, it will probably be smart to start pump 2 with a certain frequency, f.ex. 20 Hz.

But why don't you run the pumps allways in parallel? Then you will need no extra code, the controller takes care - also if one pump fails.

Kaputt

thanks for the very interesting answer. that's a good solution, but the client would like the pumps in single mode with fault- changeover and overlast stabilisation.
 
Zuletzt bearbeitet:
Pumpenregelung

Hi Leute,
ich habe schon mal so etwas Programmiert:

Pumpe 1. 0 - 100%
Pumpe 2 100% - 200%


Allerdings kommt es im Bereich beim zuschalten der 2 Pumpe zu dem Problem, das dann der Regler einen Sprung machen muss, denn eine Pumpe bringt noch keine Druck im unteren Berech der Drehzahl. Ich habe nur den Reglerausgang etwas anders aufgeteilt.

Reglerausgang 0-100%
0-50% Regler = 0-100% Pumpe 1
45-100% Regler = 0-100% Pumpe 2

Dadurch dreht die 2. Pumpe eher los und der Regler wird in dem Bereich um die 50% viel ruhiger. Ob die 45% richtig sind musst du ausprobieren oder vielleicht hilft dir die Pumpenkennlinie weiter.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hab mir das jetzt so vorgestellt. Wenn der Wert 95% der einen Pumpe erreicht ist, tacker ich ihn über MAN_on bei Man 95% fest, dann lass ich die zweite über die Regeldifferenz Soll-Ist als Sollwert los regeln und lege im FU als Start 45% Leistung fest. Was haltet Ihr davon?
 
Zuletzt bearbeitet: