ASI 3422 (automatische Adressierung)

fai004

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich sollte mit Hilfe der ASI 3422 die automatische Adressierung der Slaves aktivieren,lauf Handbuch sollte es so funktionieren (siehe code) und die AUP Lampe leuchten. aber ich weiss nicht wo sich der Fehler versteckt.

code:
L B#16#B
T "Send DB".Byte_00
L B#16#1
T "Send DB".Byte_01


CALL "ASi_3422"
ACT :=L0.0
STARTUP:=L0.1
LADDR :=W#16#100
SEND :=P#DB32.DBX0.0 BYTE 32
RECV :=P#DB22.DBX0.0 BYTE 32
DONE :=M60.0
ERROR :=M60.1
STATUS :=MD50

DB22 & 32 sind beide 32 Byte groß.

Hardware: CP 343-2 und CPU313c

Danke für eure Hilfe.
Gruß

Faissal
 
Hast du Kapitel 7 beachtet ?

Hinweis
Beachten Sie, dass ”Automatisches Adressprogrammieren” nur möglich ist, wenn
sich der CP 343−2 im Geschützten Betrieb befindet und nur ein AS−i−Slave ausgefallen
ist.
Slaves mit dem Profil CTT5 (Multiadress−Slaves) unterstützen keine automatische
Adressprogrammierung.
Im Folgenden wird erläutert, wie Sie mit der Funktion automatische Adressprogrammierung
ausgefallene AS−i−Slaves auf besonders einfache Weise austauschen
können.
 
Zurück