Systemfehleranzeige unterdrücken

Muphin

Level-1
Beiträge
51
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!
Ich hab an einer S7-300 einen Profibus Slave hängen. Der Slave nutzt die erweiterte Diagnose der Profibus um Fehler direkt an die SPS zu melden. Dabei zeigt die SPS dann allerdings gleich einen Systemfehler an und die SF LED leuchtet, was ich vermeiden möchte.
Eine erste idee von mir war das aufleuchten der SF LED direkt im augerufenen OB 82 zu unterdrücken. Bisher hab ich allerdings nichts gefunden wie sich das umsetzen lässt. Könnt ihr mir da weiterhelfen?

Grüße
Muphin
 
Wenn der Profibus-Slave einen kommenden Fehler meldet und der Fehler nicht wieder geht, dann
kannst Du das Leuchten der SF-LED nicht verhindern.
Am besten Du verbietest dem Profibus-Slave die erweiterten Diagnose-Meldungen, wenn möglich.

Etwas mehr und genauere Informationen von Dir sind für fundierte Hilfe nötig:
Was ist das überhaupt für ein Profibus-Slave? Genauer Typ!
Wird die richtige und aktuelle GSD-Datei des Herstellers im Step7-Projekt benutzt?
Was steht im Diagnosepuffer der CPU? Welcher OB wird angefordert? (das muß nicht der OB82 sein)
Welche Diagnose-Meldung/Fehler meldet der Slave?

Gruß
Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die erweiterte Diagnose lässt sich in dem Slave abschalten, allerdings sieht man dann von der SPS Seite her gar nichts mehr von den Fehlern. Also z.B. wenn ein Fehler an dem Slave besteht und man im Baugruppenzustand nachschaut steht dort dann "Baugruppe vorhanden und o.k.".
Wenn die erweiterte Diagnose allerdings aktiviert ist steht dort der Fehler direkt mit Beschreibung die aus der GSD ausgelesen wird. Was natürlich ein absolut praktisches Feature darstellt, das ich nich missen möchte.

Der Slave ist ein Temperaturregler für Folienschweißapplikationen (www.ropex.de)
Die eingesetzte GSD ist die neueste.
Bei meiner Beispielkonfiguration bzw. dem Fehler den ich jetzt mal Testweiße produziert habe entstehen 2 Meldungen im Diagnosepuffer:
Ereignis 1 von 10: Ereignis-ID 16# 3942
Baugruppe gestört oder Wartung erforderlich
Baugruppentyp: Dezentrale Peripherie
Eingangsadresse: 1021
Anwenderinformation vorhanden
Modul/Submodul gestört
Fehler baugruppenextern
Angeforderter OB: Diagnosealarm-OB (OB 82)
Prioritätsklasse: 26
externer Fehler, kommendes Ereignis
10:13:05.510 05.08.2010

Ereignis 2 von 10: Ereignis-ID 16# 3842
Baugruppe ok
Baugruppentyp: Dezentrale Peripherie
Eingangsadresse: 1021
Anwenderinformation vorhanden
Fehler baugruppenextern
Angeforderter OB: Diagnosealarm-OB (OB 82)
Prioritätsklasse: 26
externer Fehler, gehendes Ereignis
10:13:05.252 05.08.2010

So, ich hoffe die Infos helfen noch etwas weiter! Danke auf jeden Fall schon mal für die erste Hilfestellung!

Grüße
 
Wenn die erweiterte Diagnose allerdings aktiviert ist steht dort der Fehler direkt mit Beschreibung die aus der GSD ausgelesen wird. Was natürlich ein absolut praktisches Feature darstellt, das ich nich missen möchte.
Dann mußt Du damit leben, daß bei gemeldeten Fehlern die SF-LED der CPU leuchtet. Das ist ja gerade der Sinn dieser LED.

Leider wissen wir nun immer noch nicht, um welchen DP-Slave es sich handelt und ob das schwerwiegende Fehler oder nur
Neugier des Programmierers sind.
Vielleicht lassen sich diese Fehler-Informationen auch anderweitig aus dem Slave auslesen?

Gruß
Harald
 
Teils teils, der Slave meldet alle Fehler an die SPS, wenn die erweiterte Diagnose aktiviert ist.
Die Fehlerinformationen lassen sich auch über die zyklischen Daten auslesen, aber wie schon erwähnt wäre dann das auslesen der Fehlerinformation aus der GSD eben nicht möglich.
Sieht wohl so aus als müsste ich mich für einen weg entscheiden :-/

gruß
 