Thema: Frage zu Profinet

  1. #1
    Registriert seit
    03.08.2010
    Beiträge
    6
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Frage


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Allerseits,

    ich habe da ein paar Fragen zu Profinet die mir aus den bisher gesichteten Infos noch nicht völlig klar sind daher habe ich die Hoffnung der ein oder Andere unter euch kann mir mit einem link/info weiterhelfen.

    1. Was ist den der Minimal Mögliche Zyklus innerhalb eines IRT Netzes ?
    Aka SendClock zyklus? Ich lese immer wieder 1 milisekunde was ja nun etwas..langsam ist.

    2. Wenn mehrere Profinet IO-Controller in einem netz sind welcher ist dann der "Master" Wer sendet die SendClock und Telegramme ?

    3. Wer sendet die Antworttelegramme innerhalb von Profinet ? Jedes Device Selbst oder Sercos III Ähnlich ein Master ?

    4. Wann/Wie werden Events/Alarmmeldungen gesendet ? Class_2 Class_3 Class_1 ?

    Vielen dank schonmal für eure Hilfe.

    Grüße Christian
    Zitieren Zitieren Frage zu Profinet  

  2. #2
    Registriert seit
    30.04.2005
    Beiträge
    922
    Danke
    58
    Erhielt 164 Danke für 150 Beiträge

    Standard

    1. 1ms ist minimaler Zyklus
    2. Den, den du als Master in der Configuration deklariert hast
    3. Die Antworten kommen direkt vom Device
    4. kA

    Gruß,
    Centi
    Krieg ist Gottes Art den Amerikanern Geographie beizubringen

  3. #3
    Registriert seit
    04.08.2010
    Beiträge
    6
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Christian_ Beitrag anzeigen
    1. Was ist den der Minimal Mögliche Zyklus innerhalb eines IRT Netzes ?
    Aka SendClock zyklus? Ich lese immer wieder 1 milisekunde was ja nun etwas..langsam ist.
    Theoretisch sind auch kleiner Zykluszeiten möglich, Siemens gibt das typischerweise so an, dass bei entsprechender Teilnehmerzahl bis 250 µs erreichbar sind (siehe hierzu auch http://www.automation.siemens.com/wc...on-en-www4.xsl).

    Zitat Zitat von Christian_ Beitrag anzeigen
    4. Wann/Wie werden Events/Alarmmeldungen gesendet ? Class_2 Class_3 Class_1 ?
    Alarme werden in einer Alarm CR gesendet, die wird im RT-Teil übertragen.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.04.2009, 20:57
  2. CP 343-1 Profinet
    Von röhrengertl im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 17.02.2009, 11:39
  3. Profinet ???
    Von ollibolli im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.06.2007, 18:58
  4. Erfahrungen mit Profinet-IO und Profinet-CBA
    Von Maxl im Forum Feldbusse
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 07.11.2006, 21:59
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 18:49

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •