    Hallo Leute, ich habe ein massives Problem mit PLCSIM, wie der Titel schon sagt.

    Ich muss einen FB testen, in dem der SFB41 "CONT_C" verwendet werden soll. Der SFB läuft nicht, der FB aus der StdLib schon. Natürlich bei gleicher Parametrierung.
    An der Multinstanz liegt es auch nicht, habe ihm testweise einen eigenen I-DB verpasst. Natürlich ohne Erfolg.

    CPU ist eine 416-2DP.

    Laut Baugruppendiagnose "Leistungsdaten" ist der SFB verfügbar.

    Bin für alle Ratschläge dankbar.
    Die dümmsten Programmierer haben die dicksten Programme.
    Zitieren Zitieren "CONT_C" SFB41 läuft nicht in PLCSIM, aber FB41  

  2. #2
    Registriert seit
    15.12.2007
    Beiträge
    704
    Danke
    84
    Erhielt 103 Danke für 93 Beiträge

    Standard

    Mit PLCSim hab ich auch schon schlechte Erfahrungen gesammelt was SFB's und SFC's angeht. Teilweise funktionieren die nicht genauso wie auf einer echten CPU.
    Ich würde das jetzt einfach mal in die Schublade PLCSim-Bug stecken wenns mit dem FB41 geht.

  3. #3
    Registriert seit
    18.06.2007
    Ort
    im Loch
    Beiträge
    56
    Danke
    6
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Danke für die Rückmeldung.

    Beruhigt mich irgendwie, da meine Kollegen dieses Problem nicht kannten, allerdings auch nicht den SFB41 nutzen.

    @Mod

    Sollten wir vielleicht mal eine Liste ins Forum stellen, welche SFB/C Bausteine auf PLCSIM laufen?? (Bzw. erfolgreich getestet sind)
    Die dümmsten Programmierer haben die dicksten Programme.
    Zitieren Zitieren Danke  

  4. #4
    Registriert seit
    15.12.2007
    Beiträge
    704
    Danke
    84
    Erhielt 103 Danke für 93 Beiträge

    Standard

    Wird schwer sein so eine Liste zu erstellen, aber ich fang mal an:

    Die IEC-Timer (hab grad die SFB-Nummern nicht im Kopf ... sollten aber 1-4 sein) schalten auf PLCSim mit einem Zeitwert von T#0ms anders als auf einer echten CPU.

    Auf einer echten CPU laufen die Timer erst gar nicht an weil T#0ms als initialisierung des Timers gilt, auf PLCSim schaltet z.B. der TON sofort durch.

    **Edit: Wahrscheinlich sind einige Fehler auch wieder in einer späteren PLCSim Version ausgebessert. Das oben genannte hab ich mit V5.3 ausprobiert.

  5. #5
    Registriert seit
    18.06.2007
    Ort
    im Loch
    Beiträge
    56
    Danke
    6
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Der SFB41 macht den Eindruck als würde er gar nicht abgearbeitet. Bis auf die von mir gefütterten Parameter, alle instanzdaten auf Startwert.

    Step7 Professional V5.4 + SP4

    habs gerade nicht hier, um di PLCSim Version nachzuschauen.
    Die dümmsten Programmierer haben die dicksten Programme.

  6. #6
    Registriert seit
    30.03.2005
    Beiträge
    2.096
    Danke
    0
    Erhielt 671 Danke für 540 Beiträge

    Standard

    S7-PLCSIM V5.4 unterstützt nicht den SFB41.

    Die von S7-PLCSIM V5.4 unterstützten Bausteine (OBs, SFBs und SFCs) werden im

    Bedienerhandbuch zu S7-PLCSIM V5.4 im Kapitel 2.5 Bausteine (Seite 15)

    aufgeführt.

    ID36450139 Bedienerhandbuch zu SIMATIC S7-PLCSIM V5.4 incl. SP3

    Gruß Kai

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:

    TagebauCoder (22.08.2010)

  8. #7
    Registriert seit
    18.06.2007
    Ort
    im Loch
    Beiträge
    56
    Danke
    6
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke Kai, dem ist nichts hinzuzufügen..

    Genau das habe ich gesucht, hätte ich auch mal selber drauf kommen können bei Siemens nachzusehen, zumal ich einen Account dort habe...

    Asche über mein Haupt

    Gruß
    Die dümmsten Programmierer haben die dicksten Programme.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.08.2010, 00:21
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.10.2008, 13:47
  3. FB41 "übersteuern"
    Von Sarek im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.08.2008, 11:09
  4. SFB41 "CONT_C" funktioniert mit PLCSIM nicht
    Von hubert im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.05.2007, 14:50
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 08:59

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •