Hi hallo zusammen,
habe gerade ne 313C reinbekommen. Einsteller in unserem zweitwerk geschrottet.

seitdem funktioniert die MPI Schnittstelle nicht mehr, kann keine Verbindung mehr aufbauen.
Der Rest funktioniert anscheinend...

Hat jemand ne Bauteilliste oder Ersatzteile??

anbei ein Bild der defekten Platine
Die defekte Stelle habe ich mit einem roten Kreis markiert....
 

Anhänge

  • S7_CPU_313C_neu.JPG
    S7_CPU_313C_neu.JPG
    224,9 KB · Aufrufe: 92
hat denn keiner eine 313C?
über ein originalbild der Stelle, die bei mir defekt ist würde ich mich schon freun.
über noch mehr infos klar noch mehr
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe eine da - kannst du mir einen Tipp geben wie ich die aufbekomme ohne alle "Nasen" abzubrechen? Eine 315er geht ja einfach zu öffnen - aber bei der 313er muss man ja 5 Nasen gleichzeitig drücken.
 
nein geht ganz easy sind keine 5 sondern nur 3...
oberhalb deiner gedachten 5 sind 3 einkerbungen, da setzt von oben denn schraubendreher en und hebelst das unterteilleicht auf, dann schiebst das oberteil nach oben und schon geht se auf.
das gleiche spiel auf der gegenüberliegenden seite und schon hast ein cabrio gebaut ;-)
 
Stimmt, war wirklich ganz einfach!

Irgendwie sieht meine anders aus!

Es ist eine 6ES7 313-5BE01-0AB0 E-Stand 2

Hoffe es hilft dir!
 

Anhänge

  • IMG_0908.jpg
    IMG_0908.jpg
    583,1 KB · Aufrufe: 69
  • IMG_0909.jpg
    IMG_0909.jpg
    540,5 KB · Aufrufe: 51
Bei genauem hinzoomen komme ich zum Schluß das die doch gleich sind - nur andere Bauteil-Gehäuse.

Sieht ja irgendwie nach dem internen Schaltnetzteil aus.

Viel Erfolg!
 
Noch ein kleiner Hinweis:
Das ganze stellt die Schutzbeschaltung der MPI-Schnittstelle und des dann im Rack verlaufenden K-Busses gegen Überspannungen dar.
Anbei eine Darstellung der Schaltung. In deinem Fall ist wohl einer der beiden 10 Ohm-Widerstände abgebrannt - allerdings ist dann oftmals auch entweder der Gleichrichter oder eine der beiden Suppressordioden hinüber.
 