Guten Tag
Ich habe eine Schaltung für eine Schweissvorrichtung mit
einer Siemens Logo realisiert und als PS habe ich eine
Phönix Quint Power 10A verwendet jetzt fällt andauernd die
Steuerung aus kann es sein das die Schweissvorgänge die
Steuerung beeinflussen?
Danke schonmal für die antworten
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das ist sehr wahrscheinlich. Speziell beim Zünden werden hohe Spannungsspitzen verwendet. Alternativ kannst du mal Berührungszünden versuchen, das erspart dir zum Entfachen des Lichtbogens die HF Spannung.

Ist das Problem durch das Zünden verursacht, kannst du HF Filter verwenden, vielleicht kannst du in verschiedenen Etappen Zuleitungen zur SPS unterbrechen um zu sehen wer die Störungen zur SPS bringt.

bg
bb
 
Danke für die Antworten das Problem lag garnicht in der Steuerung,sondern war ein defekter Druckschalter mit Wackelkontakt
MFG