Wir haben 4 RFZs, mit dem identischen Programm! An jedem RFZ hängt ein MP177. Nun haben wir das Problem das sich bei 3 Geräten immer der Merker 12.1 von selbst zurücksetzt!
Nun haben wir versucht das Komplette programm zu deaktivieren (BEA im OB1)
--> M12.1 lässt sich nicht setzen.
Taktmerker kontrolliert:
--> MB0
Globaldaten kontrolliert
--> keine definiert
MPs abgezogen
--> Trotzdem gleiches verhalten.
Kopplung kontrolliert:
--> Auf stationärer CPU läuft der SFB15 PUT und schreibt in P#DB130.DBX0.0 BYTE 54 auf dem Gerät.
Noch einer eine Idee durch was der Merker zurückgesetzt werden könnte?
Nun haben wir versucht das Komplette programm zu deaktivieren (BEA im OB1)
--> M12.1 lässt sich nicht setzen.
Taktmerker kontrolliert:
--> MB0
Globaldaten kontrolliert
--> keine definiert
MPs abgezogen
--> Trotzdem gleiches verhalten.
Kopplung kontrolliert:
--> Auf stationärer CPU läuft der SFB15 PUT und schreibt in P#DB130.DBX0.0 BYTE 54 auf dem Gerät.