Messblende Korrektur Formel

Poldi007

Level-1
Beiträge
108
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ihr hast mir schonmal gut geholfen.
Eine Frage habe ich noch:
Messblende Transmitter Radizierend dieser Wert geht in die SPS. Dann möchte ich Normvolumen haben. Wie lautet die Formel genau?

Der Kunde möchte gerne eine Erklärung haben, warum nach dem Transmitter (der ist ja schon radizierend) noch mal die Wurzel in der SPS gezogen werden muss?
Kann mir jemand was dazu sagen? un d wo kann ich die formel finden. Hast du da was?



Vielen Dank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
da das stimmt. trotzdem würde ich gerne wissen, wo ich das nachlesen kann
Q korr. = Q gemessen * SQRT ((p * T0) / (p0 * T)) und warum ich hier nochmal die wurzel brauche.