Systendatenbautein kann nicht erzeugt werden

Rene_sps

Level-1
Beiträge
54
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

beim Übersetzen meiner Hardwarekonfiguration bekomme ich immer den Fehler, SDB2000 und SDB20 kann nicht erzeugt werden. Weiß jemand was ich tun kann???

CPU 315F-2DP

Vielen Dank

rené
 
Zuletzt bearbeitet:
Fehler versuchen einzugrenzen:

1) Kannst du ein anderes projekt übersetzen?
2) kannst du eine 315F leer also ohne Slaves übersetzen?
 
Also andere Projekte mit einer 315f kann ich übersetzen auch mit Slaves, ist die CPU, die wir immer einsetzen.
Probiere aber nochmal ein leeres zu Übersetzen.

Danke schonmal für die schnellen Antworten
 
Im Projekt, ist am Profibus ein altes MP270B, was durch ein MP277 ersetzt werden soll.

Kann das alte OP den Fehler verursachen, weil diese alte gsd-Datei auf meinem Rechner nicht installiert ist???
 
Im Projekt, ist am Profibus ein altes MP270B, was durch ein MP277 ersetzt werden soll.

Kann das alte OP den Fehler verursachen, weil diese alte gsd-Datei auf meinem Rechner nicht installiert ist???

wenn die gsd-Datei fehlt, dann wird in der HW-Konfig eine graue Box anstelle eines Symbolbildes angezeigt.

Ob es daran liegt findest du heraus indem du eine Kopie machst und dort das MP rausschmeißt und übersetzt.
 
Wenn ich das MP am Profibus lösche, ist der Fehler weg.
Erstmal ganz gut.
Allerdings ist die GSD.Datei vorhanden, weil es nicht als graue Box angezeigt wird.
Nun kann ich aber den Teilnehmer nicht einfach löschen, da im Teilnehmer ein MP und ein TP konfiguriert sind. Das MP mit Adresse 12 und das TP mit Adresse 3.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich hatte ein ähnliches Problem aber mit einer ET200, nachdem die STEP7 Version hochgerüstet wurde. Lt.SIEMENS Hotline bleiben u.U. alte SDB in den Systemdaten zurück und stören dann. Es sollten im STEP7 Explorer die Systemdaten gelöscht werden. Danach ist die HW Konfiguration incl. NETPRO neu zu übersetzen.

Vielleicht hilft dieser Tip. Mein Problem konnte ich dadurch lösen und ich bin jetzt immer schnell dabei die Systemdaten zu löschen und neu zu übersetzen.

Gruß Kalle aus Rostock
 
Zurück
Oben