SFC14 läuft nicht

Move

Level-2
Beiträge
510
Reaktionspunkte
58
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich möchte mit dem SFC14 einen DP-Teilnehmer auslesen, aber ich bekomme nur Fehlermeldungen. Siehe doc.
Was kann das sein?

Gruß
Move
 

Anhänge

  • RMG_Fehler.doc
    116 KB · Aufrufe: 48
Wie sieht es denn mit der Datenkonsistenz aus?
Schon mal überlegt das du den SFC14 garnicht benötigst. sondern direkt über z.b. L PEW 400 zugreifen kannst?

Gruß
SKg
 
Hi Leute,

ja bei 4Byte klappt es noch.

Ich könnte natürlich jedes PEW oder PED in den DB schieben, ist aber nicht so elegant

Ich habe Konsistenz über Einheit, hier lässt sich aber auch nichts einstellen, die GSD ist so fertig gemeißelt.

Gruß
Move
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wenn mehrere blöcke in der hw-config definiert sind musst du entsprechend oft die sfc nutzen.

es würde (siehe bild) nicht funktionieren alles komplett als 8 byte einzulesen.
du müsstest hier 2 mal 4 byte lesen

lad mal nen screenshot der hwconfig hoch
 

Anhänge

  • Zwischenablage02.gif
    Zwischenablage02.gif
    8,5 KB · Aufrufe: 42
Hi Volker,

das weiß ich und genau das mache ich ja auch, siehe meine doc.Datei, aber funzen tut's nicht:confused:

Gruß
Move
 
Letzter Aufruf korrekt?

Ist Dein letzter Aufruf korrekt?

10AE - am SFC steht was (auch 32?)

Kann man in Deiner Doc nicht sehen, aber da Du den RetVal aller Aufrufe ins gleiche Datenwort schiebst, wäre es denkbar, das nur einer einen Fehler meldet, Du ihn aber bei allen Aufrufen angezeigt bekommst...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Leute,

jetzt läuft es, habe die GSD gelöscht und die E-Module durch Universalmodule ersetzt und als Eingang mit Konsistenz über die gesamte Länge projektiert.

Danke an alle für die Ratschläge
Gruß