Pac3200

Tobias2k9

Level-1
Beiträge
86
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo habe hier ein PAC3200 von der Familie Siemens, jedoch komme ich noch nicht ganz klar damit. Ich möchte nun über das Profibus modul daten auslesen wie z.B. Spannung L1-L2...soweit sogut. Nun steht in der Beschreibung :

Datensätze für das Erweiterungsmodul PAC PROFIBUS DP
Zusätzlich gibt es für das Erweiterungsmodul PAC PROFIBUS DP selbst einen Datensatz.
Diesen adressieren Sie über Slot-Nummer 0.

Wie lest ihr generell die Daten aus ?

Ich habe nun das Gerät in der Hardware projektiert:

Steckplatz: DP-Kennung Bezeichnung E-Adresse
1 66 L1-L2 256...259
2 66 L2-L3 260...263
3 66 L3-L1 264...267


Was ist der nächste richtige Schritt ? Mit dem SFB52 die daten auslesen ? Was meint Siemens dann mit den Datensätzen die ich über Slot 0 (wo soll der sein) adressiere ?

vielen dank
 
Ganz einfach.

Gerät in die HWKonfig einfügen und die gewünschten Werte in die SLOTS rüberziehen (aus dem Geräetebaum des PAC)

Dann EA-Adresse dran (hier natürlich die EW oder ED z.B.)

1 66 L1-L2 256...259
2 66 L2-L3 260...263
3 66 L3-L1 264...267

Also ED256, ED260 und ED264.

Dann hast du im Programm direkt Zugriff.

Mach doch mal ne VAT auf, das sieht du doch dann die gleichen Werte (L1-L2) wie auf dem Display des PAC

Frank
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja leider habe ich das nicht ich habe zwar Werte die aber überhaupt keiner Logik entsprechen !? Bin morgen bei der Anlage, da werde ich es nochmal prüfen was ich da für Werte bekomme....
 
Zurück