Oder er hat den Datentyp in der Symbolik geändert, aber danach den Baustein nicht neu gespeichert und übertragen, da erst dann der Any-Pointer aktualisiert wird.
Aber da das BIE-Bit bei ihm auf true steht, scheinen die Typen ja in Ordnung zu sein.
 
Ich dachte auch erst er hat Temp-Variablen genommen, aber wie man aus den Resten der Spaltenüberschriften sehen kann, scheinen es wohl doch statische Variablen zu sein (sonst gäbe es auch keine Startwerte).

@rsu76
Hänge doch mal dein Step7-Projekt an, würde mich auch interessieren warum es bei dir immer noch nicht funktioniert.


Anbei mal mein Projekt.
Ich wollte nicht so einen Wirbel auslösen.
Bin einfach ein Anfänger, der sich das jetztige Verhalten nicht erklären kann.:?

Danke all denen die konstruktiv helfen
 

Anhänge

  • Test_any.zip
    570,6 KB · Aufrufe: 9
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie oben schon vermutet, verwendest du als Ober- und Untergrenzen Temp-Variablen. D.h. diese Variablen haben einen unbestimmten Anfangswert!

Entweder du musst diesen Variablen vor der ersten Verwendung einen Wert zuweisen, z.B. so:

Code:
      L     0
      T     #MIN

      L     9000
      T     #Test

      L     10000
      T     #MAX

oder du verwendest in einem FB Variablen im Stat-Bereich, denen du dann einen entsprechenden Anfangswert zuweisen kannst.

Aber die Grundlagen mit temporären und statischen Variablen solltest du dir nochmal genau ansehen.

Edit:
oben musste es T #MAX heißen
 
Zuletzt bearbeitet:
Geschafft!!!!!!

Super nun läufts :p !!!

Es sind meistens die kleinen Dine über die man stolpert.
Wenn man das ganze mal in einem 2tägigen Kurs gehört heisst es noch nicht dass man es halt schon kappiert hat.

Herzlichen Dank Thomas_v2.1 für deine Hilfe!!!
 