Hallo zusammen,

wir setzen schon seit längerer Zeit eine IP-Baugruppe ein, um Daten zu einem Antrieb zu senden. In den letzen Wochen sind mehrmals die Daten aus der IP-Baugruppe verloren gegangen. Teils nur ein Teil davon, manchmal auch zu 100%. Da ich auf der IP-Baugruppe keinen Akku entdecken kann, tippe ich auf das EPROM, das die Daten verliert.
Nach einspielen der Maschinendaten, läuft es wieder.

Habt ihr zu diesem Problem eine Idee :?: :?:
 
Hi,

mit der IP 247 selber habe ich noch nicht gearbeitet. Wohl aber mit der IP 246. Dort werden die Daten über die Batterie der CPU über den Rückwandbus gepuffert. Ist diese schlecht können andere Bedingungen wie Spannungsspitzen auf dem Netz oder Gewitter schon mal Teile verschwinden lassen. Das ist meine Erfahrung.

Markus
 