    Hallo.
    wie ermittle ich die Zugriffsbreite für ANY Pointer ?
    Verwende die Bausteine SFC14 und SFC15.
    Möchte zwischen einem Sinamics S120 und einer SPS via Profibus daten austauschen.
    Verwende das Telegram 352.

    E_A_Konfiguration im Bereich von 304-315
    Zitieren Zitieren ANY Pointer / Zugriffsbreite ermitteln  

  2. #2
    Registriert seit
    17.07.2006
    Beiträge
    351
    Danke
    0
    Erhielt 79 Danke für 70 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    TLG 352 hat 6 Worte in Sende und Empfangsrichtung, demnach ergeben sich 12 Byte Zugriffbreite. Aufruf z.B. RECORD :=P#DB10.dbx0.0 BYTE 12

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu offliner für den nützlichen Beitrag:

    zloyduh (30.08.2010)

Ähnliche Themen

  1. DB Adresse ermitteln
    Von Marc_Quark im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.10.2009, 08:22
  2. cpu ressourcen ermitteln
    Von Gerri im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.10.2008, 18:05
  3. DBW ermitteln
    Von WL7001 im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.04.2008, 15:10
  4. Zykluszeit ermitteln ??
    Von 78tiom im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 02.04.2007, 13:05
  5. Diagnoseadresse ermitteln
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.09.2005, 09:20

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •