Accon-NetlinkPro

Ralle

Super-Moderator , User des Jahres 2006-2007
Teammitglied
Beiträge
15.404
Reaktionspunkte
4.039
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich muß das heut mal loswerden, langsam hab ich die Nase gestrichen voll von diesem Scheißteil. Ich weiß, ich nutze es ja selten, aber jedes Mal, wenn ich es raushole, läßt es sich ums Verrecken nicht zur Arbeit bewegen. Ich bekomme es ja nun immerhin am Ethernet zum laufen, aber was immer ich mache, es geht am MPI meiner VIPA214DPM einfach nicht online. Welche Parameter auch immer ich einstelle, was für eine Megascheiße!!!!
Weiß jemand, ob die MPI-Schnittstelle der VIPA da nicht mitmacht? Mein CP5511, weiland uralt, aber der tut immer, ohne diesen extremen Aufwand und ohne zittern, obs heut mal wieder geht oder nicht. Nun wollte ich mir eigentlich ein neues PG zulegen, aber dieser Accon-NetlinkPro ist doch sowas von unzuverlässig, das ich mich gar nicht traue, damit auf eine Baustelle zu gehen.

Step7 (V5.4) kommt immer mit Fehler 0x00000310 beim Versuch einer Diagnose über "PG-Schnittstelle einstellen"

Mein AcconNetlink hat FirmwareVersion 1.52 und BiosVersion 1.42.
 
Ralle mit Zornesröte im Gesicht wegen einem NetlinkPro? Das ist natürlich ein Hingucker - den musst ich gleich mal lesen. Wo ich doch schon längere Zeit damit liebäugle, ob sowas nicht eine ernztzunehmnende Alternative zum Siemens-CP (welchem auch immer) wäre.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ralle mit Zornesröte im Gesicht wegen einem NetlinkPro? Das ist natürlich ein Hingucker - den musst ich gleich mal lesen. Wo ich doch schon längere Zeit damit liebäugle, ob sowas nicht eine ernztzunehmnende Alternative zum Siemens-CP (welchem auch immer) wäre.

Ja, das dacht ich ja auch immer, aber ich hab nur Ärger mit diesem Miststück gehabt bisher. Der hat sogar schon einmal sein gesamtes EEProm vergessen und sich als Helmholz-Teil gemeldet, selbst die Seriennummer war weg. Ich mußte ihn einschicken, danach lief er wieder und nun bekomm ich das MPI/Profibus-Interface nicht mehr ans laufen. Das Teil ist einfach zu teuer, um jedes mal so zu versagen, das ist unglaublich!
 
Wenn ich Variablen über das eingebaute Web-Interface ansehen will, behauptet er immer, der RFC1006-Mode sei deaktiviert. Stimmt aber nicht, im Status zeigt er mir an, das er aktiviert ist. Toll, was denn nun?
 
Also in unserer Firma haben wir den S7-Lan und den MPI-Lan von PI im Einsatz - der hatte eigentlich noch nie wirklich Probleme gemacht (nur manchmal wenn Siemens eine neue Hardware herausbringt).

Ist zwar schon lange her - aber Helmholz hat mich damals mit dem NetLink im Stich gelassen - seither ist MPI-Adapter und Helmholz für mich etwas was nicht zusammen passt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So nach Stunden des Rumbastelns hab ich ihn noch tatsächlich zum Laufen bekommen, warum???? KEINE AHNUNG!!! Und genau das nervt mich total.

1. neue Firmware aufgespielt --> nichts
2. Treiber für Simatic --> Update --> nichts
3. ... 1000. Parameter geändert, halbe Minute gewartet, wegen Reset, Netzwerk etc. das nervt.

Dann irgendwann geht er plötzlich wieder, aber die Einstellungen sind genau so, wie sie am Anfang auch schon waren. Schließlich lief er ja vor ein paar Wochen und ich hab ihn lediglich abgesteckt und eingepackt.

Das kann so nicht richtig sein!!!
 
Die VIPA CPUs verschicken auf der MPI-Schnittstelle keine Busparameter. Deshalb muss in der PG/PC-Schnittstelle die Option "Automatische Erkennung der netzbezogenen Parameter" abgeschaltet werden.

Ich bitte Euch mir alle festgestellten Phänomene an den support@deltalogic.de zu melden. Wir werden versuchen der Sache nach zu gehen und eine Lösung zu finden.

VG Hanns-Joerg Renschler
 
Hmmm.

Also Ich kann das nicht nachvollziehen. Habe schon seit Jahren Netlink USB und auch Netlink lite und Pro im Einsatz und das eigendlich ohne Probleme.

Nur das automatische Erkennen der Busparameter hatt ab und an nichthingehauen... Aber damit konnte Ich leben!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Problem hat sich in der Zwischenzeit durch ein Firmwareupdate und Treiberupdate behoben.
Hier die entsprechenden Links auf unserer Webseite:

Parametriersoftware für Firmwareupdates (aktuelle firmware 1.58)
http://www.deltalogic.de/downloads/SetupACCONfigurator.zip

S7-Net-Treiber für die PG/PC-Schnittstelle (aktuelle Version 2.8.4):
http://www.deltalogic.de/downloads/SetupAcconS7Net.zip

Bei Problemen mit den NetLink-Geräten empfehlen wir generell Hard- und Software auf den aktuellen Stand zu bringen. Selbst für Siemens ist es nicht einfach allen Kombinationen von Siemens-Hard u. Softwaren zu unterstützen. Deshalb meldet Euch bitte bei uns, dass wir die Möglichkeit haben der Sache nach zu gehen.

Bis auf Weiteres
Hanns-Joerg Renschler
 
Das Problem hat sich in der Zwischenzeit durch ein Firmwareupdate und Treiberupdate behoben.
Hier die entsprechenden Links auf unserer Webseite:

Parametriersoftware für Firmwareupdates (aktuelle firmware 1.58)
http://www.deltalogic.de/downloads/SetupACCONfigurator.zip

S7-Net-Treiber für die PG/PC-Schnittstelle (aktuelle Version 2.8.4):
http://www.deltalogic.de/downloads/SetupAcconS7Net.zip

Bei Problemen mit den NetLink-Geräten empfehlen wir generell Hard- und Software auf den aktuellen Stand zu bringen. Selbst für Siemens ist es nicht einfach allen Kombinationen von Siemens-Hard u. Softwaren zu unterstützen. Deshalb meldet Euch bitte bei uns, dass wir die Möglichkeit haben der Sache nach zu gehen.

Bis auf Weiteres
Hanns-Joerg Renschler


Hate auch schon lange keine Probleme mehr damit! Gibts eigendlich jetzt auch schon Treiber für Win 7?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Na, ich glaube ja nicht, dass der Fehler durch die Updates behoben war, denn es gibt keinen Grund, warum ein Gerät, dass ich einige Monate im Koffer hatte, nach dem Rausholen und Anstecken auf einmal ein Update braucht, zumal die SPS auch nicht geändert wurde. Ich hab ja vielleicht ein Montagsgerät oder einen inkontinenten EEProm, aber das ist für mich ja eh nicht ersichtlich. Fakt ist, immer wenn ich das Teil brauche, muss ich mind. einen halben Tag einrechnen, um daran rumzugurken und das macht mich langsam nervös.

PS: Der Support von Delta ist ok, wir hatten recht zeitnah Kontakt, aber da lief es halt schon wieder.
 
Na, ich glaube ja nicht, dass der Fehler durch die Updates behoben war, denn es gibt keinen Grund, warum ein Gerät, dass ich einige Monate im Koffer hatte, nach dem Rausholen und Anstecken auf einmal ein Update braucht, zumal die SPS auch nicht geändert wurde. Ich hab ja vielleicht ein Montagsgerät oder einen inkontinenten EEProm, aber das ist für mich ja eh nicht ersichtlich. Fakt ist, immer wenn ich das Teil brauche, muss ich mind. einen halben Tag einrechnen, um daran rumzugurken und das macht mich langsam nervös.

PS: Der Support von Delta ist ok, wir hatten recht zeitnah Kontakt, aber da lief es halt schon wieder.

Wenn das EEProm an inkontinenz leidet wirst du das sehr schnell riechen http://de.wikipedia.org/wiki/Inkontinenz
 
Wenn das EEProm an inkontinenz leidet wirst du das sehr schnell riechen http://de.wikipedia.org/wiki/Inkontinenz
Ich glaube, dem Ralle hat das eher gestunken:
... Der hat sogar schon einmal sein gesamtes EEProm vergessen ...
Wobei ich gar nicht weiss, woher die Geruchsbelästigung kommen soll:
Daten-Inkontinenz – Datenverlust oder Weitergabe von vertraulichen Daten
Quelle:
http://de.wikipedia.org/wiki/Inkontinenz
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wobei ich gar nicht weiss, woher die Geruchsbelästigung kommen soll

Mensch, Perfekter du hast wieder nur alles überflogen :ROFLMAO:

medizinisch:

war du doch nur ein spaß am rande um den Ralle wieder aufzumuntern,
weil verärgert kennen wir ihn garnicht ;)
 
Schade, ich hatte gedacht, ich hätte nun ganz fein herausgearbeitet, dass einem die Daten-Inkontinenz eines EE-PROMs zwar stinken, aber man sie eben doch nicht riechen kann :p


kommt immer darauf an, wenn es so aussieht kann man vlt. riechen
mit Glück Blitzt es sogar, zur Visuellen Signalisierung.

ic.jpg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Na, ich glaube ja nicht, dass der Fehler durch die Updates behoben war, denn es gibt keinen Grund, warum ein Gerät, dass ich einige Monate im Koffer hatte, nach dem Rausholen und Anstecken auf einmal ein Update braucht, zumal die SPS auch nicht geändert wurde. Ich hab ja vielleicht ein Montagsgerät oder einen inkontinenten EEProm, aber das ist für mich ja eh nicht ersichtlich. Fakt ist, immer wenn ich das Teil brauche, muss ich mind. einen halben Tag einrechnen, um daran rumzugurken und das macht mich langsam nervös.

PS: Der Support von Delta ist ok, wir hatten recht zeitnah Kontakt, aber da lief es halt schon wieder.

Also kann Ich echt nicht nachvollziehen, wir nutzen in unserer Firma nur den NL USB (7 Stück), und es gab bisher keine Probleme!
 
Ich habe die Dinger seit dem ersten erscheinen auf der Messe.

Und die liegen im Schrank.

Letztes Jahr hab ich von Helmholz den Netlink-Wlan geholt, den hab ich jetzt dazu gelegt.

Das einzige Ding was immer und überall läuftist mein CP5512 (vorher 5511).

Gerade von dem Wlan bin ich entäuscht da immer behauptet wird es läge an den Notebooks, nehme ich aber einen Netlink an meinen WLAN Router habe ich keine Problem mit dem WLAN.

Die Dinger laufen, ist keine Frage, aber es gibt Konstellationen wo es halt nicht läuft, oder halt nicht ohne fummeln. Das kann icht nicht brauchen wenn ich mal eben an einer Anlage was nachsehen will.
 
Zurück