Hallo zusammen,

ich bekomme keine Verbindung zu meiner S7 214. Ist es möglich mit dem PC-Adapter von Siemens 6ES7972-0CB20-0XA0 eine Verbindung herzustellen oder brauche ich ein spezielles PPI Kabel. Ich hab mir bei E-Bay ein PPI Kabel gekauft, funkioniert aber nicht. Hier mal der Link.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260647019630&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Kann mir da jemand helfen?

Danke

Gruß Markus
 
Hi,

das PPI Kabel ist gleich dem MPI Kabel. Hast du denn auch unter Step7, PG-Schnittstelle einstellen hier PPI gewählt?

Gruß
Move
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja hab ich gemacht.
Heist ich müsste mit dem PC-Adapter drauf kommen oder. Eigentlich müste ich dann auch auf ein TP177A das ich mittels den Dip-schaltern auf RS485 umgestellt habe mit dem PC-Adapter drauf kommen oder? Ich wollt das mal ausprobieren obs vielleicht direkt an der S7-214 liegt.
 
Ich weiß die Frage ist banal aber welche Programmiersoftware benutzt du?

Für die 200´ter serie wird eigentlich Step 7 MicroWin verwendet!

Gruß
SKg
 
Ich benutze auch die Micro Win. Ich wollt eben nur versuchen obs an der 214er liegt oder am Verbindungskabel deshalb der Test mit dem TP.
Aber ich bekomm egal ob ichs mit dem gekauften PPI Kabel oder mit dem PC-Adapter versuche keine Verbindung zur 214er.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also deine CPU 214 unterstützt nur das PPI Protokoll dein USB Adapter unterstützt das PPI Protokoll auch, die Frage ist jetzt ob dein MicroWin den Adapter unterstützt?

Die CPU kann nur 9600 Baud oder 19,2 KBaud also versuche es mit diesen Einstellungen!

Im Anhang ist noch eine Beschreibung die ich dir ans Herz legen möchte!

Gruß
SKg
 

Anhänge

  • S7-200_d[1].pdf
    4,2 MB · Aufrufe: 40
Im der Beschreibung ab seite 40 bzw. 3-10 lesen!
Wenn du die Konfiguration der Schnittstelle abgeschlossen hast kannst du den Button "Setup_Testen" verwenden dann wird dir glaub ich gesagt ob die Kommunikation in ordnung ist oder nicht! Ist bei mir leider schon ne ewigkeit her wo ich mit der S7 200´ter Serie und der Software gearbeitet habe, aber ich hatte da auch so meine Probleme vorallendingen mit der CPU Adresse weil die Einstellungen beim "Setup-Testen" nich in das vorherige Projekt integriert werden, so kann es geschehen das du im Projekt die Adresse 2 angegeben hast aber beim "Setup-Test" die Adresse 3 anwählst, der Test geht dann positiv aus aber wenn du dann aus dem Projekt herraus etwas versuchst klappt es nicht weil die CPU Adresse falsch ist!

Ist die CPU schon einmal in betrieb gewesen?

Wenn ja, kennst du das Programm?

Es gäbe noch die Möglichkeit das die CPU vorher über die Serielle Schnittstelle mit dem freien Protokoll gearbeietet hatt dann bekommst du keine Verbindung mit dem PC weil ein falsches Protokoll angewählt ist!
Diese Einstellung lässt sich nur Programmtechnisch über die Systemmerker bewerkstelligen die im Programm irgendwo gesetzt bzw zurückgesetzt werden!

Gruß
SKg
 