Ich habe ein Industrienetzteil, dessen Output-Strom ich überwachen will.
Netzteil geht von 0-45A und 0-35V. Spannung ist fix auf 24V eingestellt, den Strom zieht sich der angehängte Motor quasi je nach Bedarf. Der Motor wird mittels Steuerspannung (0-10V) geregelt (10V --> volle anliegende 24V gehn an den Motor).
Am Netzteil ist ein Strom-Monitor-Ausgang. Dieser bringt eine Spannung von 0-5V (also für 0-45A) und geht auf den AI meiner CPU 314C-2DP. (eingestellt ist hier 0...10V)
Danach hol ich ihn mittels FC105 in mein Programm:
IN: PEW756
Hi: 45.0
Lo: 0.0
Bipolar: logische 1
OUT: DB-Eintrag im REAL Format
Nun zeigt mir aber die Strom-Anzeige am Netzteil einen völlig anderen Wert an, als der eingelesene im Programm:
Steuerspannung Netzteilanzeige DB-Wert in SPS
6V 1,1 A 18,6
8V 2,2 A 20,4
10V 5,6 A 25,7
Wo ist denn da mein Fehler? Ich vermute, dass es mit dem 0...10V Karteneingang und dem 0...5V Netzteilausgang zusammenhängt, weiß aber absolut keinen Ansatz, wie ich nun in meiner Steuerung auf die richtigen Werte komme.
Hoffe ihr könnt mir da helfen
Netzteil geht von 0-45A und 0-35V. Spannung ist fix auf 24V eingestellt, den Strom zieht sich der angehängte Motor quasi je nach Bedarf. Der Motor wird mittels Steuerspannung (0-10V) geregelt (10V --> volle anliegende 24V gehn an den Motor).
Am Netzteil ist ein Strom-Monitor-Ausgang. Dieser bringt eine Spannung von 0-5V (also für 0-45A) und geht auf den AI meiner CPU 314C-2DP. (eingestellt ist hier 0...10V)
Danach hol ich ihn mittels FC105 in mein Programm:
IN: PEW756
Hi: 45.0
Lo: 0.0
Bipolar: logische 1
OUT: DB-Eintrag im REAL Format
Nun zeigt mir aber die Strom-Anzeige am Netzteil einen völlig anderen Wert an, als der eingelesene im Programm:
Steuerspannung Netzteilanzeige DB-Wert in SPS
6V 1,1 A 18,6
8V 2,2 A 20,4
10V 5,6 A 25,7
Wo ist denn da mein Fehler? Ich vermute, dass es mit dem 0...10V Karteneingang und dem 0...5V Netzteilausgang zusammenhängt, weiß aber absolut keinen Ansatz, wie ich nun in meiner Steuerung auf die richtigen Werte komme.
Hoffe ihr könnt mir da helfen