FÜr eine kleine Steuerung habe ich mir, letzte Woche auf Ebay eine LOGO 0BA0 gekauft.
Die Logo funktioniert auch soweit, dass Programm wird ausgeführt, wie es soll.
Allerdings lässt sie sich nicht mit den Tasten bedienen. Nachdem sie gestartet ist zeigt
das Display nur den Zustandt der ein bzw ausgänge an, bei einem Druck auf die Tasten passiert
genau nichts. Weiß jemand, woran das liegen könnte?

Gruß, Natrium :confused:
 
Zuletzt bearbeitet:
eine LOGO 0BA0 [...]
Allerdings lässt sie sich nicht mit den Tasten bedienen. [...]
Weiß jemand, woran das liegen könnte?
Vielleicht daran, daß Du so eine uralte LOGO hast, die nicht so bedient wird, wie Du erwartest?
Diese alte LOGO hat nur 1 Statusbild. Und die Cursortasten können nicht im Programm verwendet werden.

Um in das Parametrier-Menü zu gelangen, muß man gleichzeitig ESC + OK drücken.
Um in das Programmier-Menü zu gelangen, muß man gleichzeitig < + > + OK drücken.

LOGO! Handbuch erste Generation (06/1996)

Gruß
Harald
 
Wer will Programme für 0BA5 auf eine 0BA0 laden? :confused:

Ich habe sowas noch nicht ausprobiert, die explizite Typumschaltung sollte
aber zumindest sagen, ob das Programm zur 0BA0 kompatibel ist und reinpasst.
Die 0BA0 und 0BA1 hatten nur eine sehr kleine Programmspeichergröße.
Die Speichermodule passen definitiv nicht wechselseitig 0BA0 <-> 0BA5.

Gruß
Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Weil mir meine Glaskugel nicht verrät, was der TE mit
Allerdings lässt sie sich nicht mit den Tasten bedienen.
gemeint hat, habe ich
Und die Cursortasten können nicht im Programm verwendet werden.
rein vorsorglich erwähnt.

Vielleicht klärt ja Natrium noch auf, was er gemeint hat.
Im einfachsten Fall hat er nur ESC gedrückt und sich gewundert, daß kein Menü erscheint.

@Natrium
Zusätzlich erwähne ich nun noch, daß diese LOGO auch keine Meldetexte kann.

Gruß
Harald
 
Moin,

ja ich meinte, dass bei einem Druck auf ESC kein Menü erscheint,
war diese von den neueren Logos gewohnt.

Hätte noch ein zweites Problem mit der Kiste, kann die 0BA0 auch
keine Uhr? Weil wenn ich im Menü an der LOGO sie versuche zu stellen
kommt immer die die Meldung "No Clock, Press ESC"

Gruß, Natrium
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
N*abend,
irgendwas hab ich da auch noch im Hinterkopf. Wenn man - anders als in der Simulation - die Tasten als Eingang im Programm nutzen möchte, dann musste das speziell mit eingestellst werden. Ist aber schon ein bisschen her bei mir mit der Logo

Oder reagiert sie garnicht auf Tastendrücke?
 
Hat sich jetzt erledigt mit den Tasten ;)
Im Programm will ich die garnicht verwenden, hatte halt nur
von den neuen LOGOS in errinerung das man damit durch die Menüs schalten
kann bzw die Displayanzeige verändern kann.
Viel wichtiger im Moment ist die Uhr, denn die brauch ich für das Programm.
 