    Hallo,

    ich befinde mich noch in Ausbildung und ich soll als Arbeitsauftrag eine DCF77 Platine an eine SPS Anschließen und die Uhrzeit entsprechend setzen lassen.

    Nun habe ich lange im Internet und in Dokumenationen gesucht konnte aber leider nicht herausfinden, wie ich die SPS-Systemzeit von meinem Programm aus setzen kann?!

    Unglücklicherweise hält es der verantwortliche Ausbilder nicht für nötig zu helfen..
    Über Hilfestellungen wäre ich sehr dankbar!
    Zitieren Zitieren Uhrzeit setzen SPS (S7)  

  2. #2
    Registriert seit
    05.02.2010
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Du kannst dafür den SFC 0 verwenden. Einfach mit dem Fragezeichen auf den Baustein die Erklärung ist ausreichen.

  3. #3
    Registriert seit
    11.08.2010
    Ort
    Varel
    Beiträge
    117
    Danke
    9
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    Hier ein kleines Beispiel für das Zeit setzen
    (3152DP V3.0.3 zu WinCC 6.0)

    Code:
          U     DB97.DBX   88.0
          SPBN  end
    
          L     DB97.DBB   80               // Year
          ITB   
          T     LB     0
    
          L     DB97.DBB   81               // Month
          ITB   
          T     LB     1
    
          L     DB97.DBB   82               // Day
          ITB   
          T     LB     2
    
          L     DB97.DBB   83               // Hour
          ITB   
          T     LB     3
    
          L     DB97.DBB   84               // Minutes
          ITB   
          T     LB     4
    
          L     DB97.DBB   85               // Secounds
          ITB   
          T     LB     5
    
          L     DB97.DBB   86               // 1/1000 Sec
          ITB   
          T     LB     6
    
          L     DB97.DBB   87               // 1/1000 Sec
          ITB   
          T     LB     7
    
          CALL  "SET_CLK"
           PDT    :=#TimeStamp
           RET_VAL:=#ret_value
          R     DB97.DBX   88.0             //reset Flag
    
    end:  NOP   0
    Zitieren Zitieren Beispiel Zeit setzen  

  4. #4
    Blockbuster ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.09.2010
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    danke für eure Antworten damit kann ich schonmal was anfangen denk ich

Ähnliche Themen

  1. s7 200 Bit setzen
    Von Praktikus im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 09:39
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.01.2008, 16:54
  3. SCL Bit setzen
    Von HeinBloed im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.12.2006, 15:50
  4. Uhrzeit setzen in S7
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 18:32
  5. CPU 315 Uhrzeit setzen
    Von ssound1de im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.04.2005, 13:10

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •