Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Steuerung vergrösseren Dez. I/O oder 2.CPU

  1. #1
    Registriert seit
    02.08.2006
    Beiträge
    150
    Danke
    47
    Erhielt 5 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen.

    Wie kann man eine vorhandene Steuerung erweiteren?
    Ich möchte ein weiteres Rack in ca. 20m Entfernung aufbauen und dort ein DP-Master integrieren welcher mir eine Ventilinsel ansteuert sowie auch ein paar I/O verwaltet.

    Brauche ich dazu 2 CPU's z. B. 2 315-2DP oder geht das auch anders?
    Bisher habe ich es noch nicht geschafft in einem Projekt 2 CPU's in der Hardware Konfig anzulegen (STEP7) und diese dann z.B. über Profibus zu verbinden.

    Ich denke aber es wird auch anders möglich sein einen "Kopf" im entfernten Erweiterungsrack zu schaffen. Habe mal was von DP/DP-Koppler gehört. Wäre das so was ?

    noeppkes ...
    Zitieren Zitieren Steuerung vergrösseren Dez. I/O oder 2.CPU  

  2. #2
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.709
    Danke
    398
    Erhielt 2.397 Danke für 1.997 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    muß es denn tatsächlich so sein ...? Oder reicht nicht vielleicht auch eine Erweiterung der vorhandenen Steuerung als dezentrale Perepherie ?
    Schau dir doch dazu vielleicht mal die ET200S und/oder ET200M an ... oder vielleicht ganz allgemein die ET200-Reihe. Du kannst jedenfalls auf diese Weise deine E/A-Ebene (der schon vorhandenen SPS) vor Ort erweitern ...

    Gruß
    Larry

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:

    noeppkes (07.09.2010)

  4. #3
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.024
    Danke
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge

    Standard

    Da gibt es viele möglichkeiten, DP/DP Koppler und eine eigenen Master für
    den anderen Anlagenteil, wenn dieser irgendwie Autark weiterlaufen soll
    bzw. muss.

    Ansonsten gibt es auch noch die IM153, damit kannst du denn anderen
    Teil an die erste CPU als Slave hängen.

    Wenn du Multiprojekte anlegst kannst du auch Netze zusammenführen,
    vlt währe das ja was für dich.
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:

    noeppkes (07.09.2010)

  6. #4
    noeppkes ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.08.2006
    Beiträge
    150
    Danke
    47
    Erhielt 5 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    in der Zwischenzeit habe ich es geschafft 2 CPU in einem Projekt anzulegen.

    Wäre es möglich 2 CPU's: 1 * 315-2DP als Master CPU und eine 2. CPU 314 mit MPI-Schnittstelle auf der MPI-Seite (Die 315-2DP hat ja auch eine MPI-Schnittstelle) zu verbinden und kommunizieren, das heisst untereinander Daten austauschen zu lassen.
    Frage nur aus Interesse, da ich eine 2. CPU im Hause habe und somit sich der Kostenaufwand deutlich verringert.

    (Es soll im Moment nur ein Lernobjekt sein. Klar wäre es wohl mit ET200... besser )

    noeppkes ...

  7. #5
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.024
    Danke
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ja das geht, S7 Steuerungen können über den MPI Bus eine Globale-
    datenkommunikation aufbauen.

    Unter Netpro den entsprechenden Bus anklicken und da das Menü
    Globaldaten Definieren auswählen.
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:

    noeppkes (12.09.2010)

Ähnliche Themen

  1. SPS Steuerung analog ? (Terrarium Steuerung)
    Von KlauZ im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 23:21
  2. Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 23:13
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.10.2006, 15:52
  4. Suche Siemens Logo oder Moeller Easy Steuerung
    Von Freak86 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 1