Hallo,

hoffe daß mir jmd einen Tipp geben kann wie ich es schaffe mit dem CU320 online zu kommen. Habe die Hardware konfiguriert, bekomme beim auslesen der Busteilbnehmer die CU auch als passive Stationen angezeigt, jedoch kommt wenn ich über die STARTER V4.1.3.0 online gehen will immer diese Fehlermeldung:

Information: Verbindungsaufnahme zum Gerät 'SINAMICS_S120_CU320'
Information: ist über Profibus/MPI-Adresse 3 erfolgt
Fehler: SINAMICS_S120_CU320: Es wurde ein Verbindungsaufbau zu einem inkompatiblen Gerät versucht.
Fehler: Fehler bei der Verbindungsaufnahme zum Gerät 'SINAMICS_S120_CU320'.
.........................
:confused:


Die Firmwareversion der CF-Karte V2.6 (stimmt mit der Version im STARTER-Projekt überein)
CU320 Version G

danke

mfg
 
Und schon hab ich das nächste Problem.
Versuche jetzt den Antrieb mit der Antriebssteuertafel zu testen, komme aber nicht weit. ich gehe nach D4x5 Dokumentation vor.
Ich hole mir die Steuerungshoheit (Haken bei aktiv und Einspeisung(gegraut)), betätige den Button „Einspeisung ein/-ausschalten“ und bekomme die Fehlermeldung „Die Einschaltsperre der Einspeisung ist aktiv!“
Hab versucht durch das Beschalten der CU Eingänge die Einschaltsperre aufzulösen, klappte aber nicht.
Bekomme aus der Dokumentation für die INB keine Lösung des Problems.

Wer kann mir einen Tip geben?

-Einspeisung und Motor mit DRIVE-CLiQ Schnittstelle