Problem mit Analogeingangskarte

elmoklemme

Level-2
Beiträge
174
Reaktionspunkte
28
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
gestern hatte ich Inbetriebnahme meiner Technikerarbeit und folgendes Problem ist aufgetreten:
Meine Analogeingangskarte mit 5 PT100 und zwei Spannungseingängen hat mir ständig 7FFF Hex eingelesen; sprich ist in den Überlauf gegangen.Beschaltung laut Baugruppenhandbuch. Kommunikation mit allen anderen DI, DO und Kommunikation über CP 343-1 funktioniert. Nach Kartentausch und diversen Messungen haben wir probehalber alle Karten abgezogen und nur die AI Karte an der CPU betrieben. Siehe da, die Karte funktioniert; also eine Karte nach der anderen wieder dazu und mit stecken der CP 343-1 geht wieder nichts mehr. Hardwarekonfig tausendmal überprüft, Siemens Hotline weiß auch keinen Rat. Momentan läuft die Anlage jetzt ohne die CP.

Reihenfolge der Komponenten:

-CPU 315 2AG10 0AB0
-CP 343-1 1EX30 0XE0
-AI 331 1KF02 0AB0
-AO 332 5HB01 0AB0
-3x DI 321 1BH02 0AA0
-2x 322 1BH01 0AA0

Weder AI Karte noch CPU haben Fehlermeldungen im Diagnosepuffer.
Hatte jemand mal was ähnliches?
 
Hi

Nur mal "gaudihaber".


Verwende einen OB35.
Setze diesen auf 500ms.

Abfrage der Werte für den "AI" nur in diesem OB35-Baustein.
(Alle anderen abfragen auf diesen AI in den anderen Baustein entfernen)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mann könnte fast meinen die Adresse von dem CP und der Analogkarte überschneiden sich oder sind gleich.
Allerdings könntest du dann die Hardware nicht speichern und übersetzen.
 
Hallo elmoklemme,

haben alle Analogeingänge 7FFF angezeigt oder nur ein oder beide Spannungseingänge?
Sind alle M- Anschlüsse miteinander verbunden und mit M der 24V-Versorgung der CPU und des CP343-1 verbunden? Ist dieses M geerdet?
Potenzialtrennung
* zwischen den Kanälen ............... nein
Zulässige Potenzialdifferenz
* zwischen den Eingängen (UCM) ... DC 2,0V
Ist bei der Baugruppen-Adressvergabe in HW-Konfig bei ALLEN Baugruppen das Häkchen bei "Systemvorgabe" gesetzt oder bei ALLEN nicht gesetzt?
Werden die Projektierungsdaten des CP343-1 im CP oder in der CPU gespeichert?
Funktioniert der CP343-1, wenn alle anderen Baugruppen nicht gesteckt sind?
Hast Du mal versucht, den CP343-1 als letzte Baugruppe zu stecken?

Ich gehe davon aus, daß Du bei den Karten-Steckversuchen jedesmal die HW-Konfig entsprechend angepaßt und in die CPU übertragen hast.

Harald
 
Hi, also die 24V für den CP liefert das Netzteil der CPU. Die Ein-/Ausgangskarten werden mit einem extra Netzteil für die Sensorik gespeist. Bestellnummern schon ettliche mal akriebisch verglichen. Danke für die rege Beteiligung!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo PN/DP,
alle Eingänge gehen in den Überlauf. M- auf der Karte ist durchverbunden. Die Werte die momentan eingelesen werden stimmen alle! M von CP und CPU sind verbunden, da ein Netzteil. Jedoch M CPU nicht mit M der Karten vebunden. M Karten ist geerdet. Wo die Systemdaten gespeichert werden weiß ich wenn ich ehrlich bin nicht. Ich drück in der Hardwarekonfig speichern und übersetzen und lad dann alles in die Steuerung. Wie gesagt der CP hat im Büro ja schon mit mir kommuniziert, hab Bausteine geladen, steuern und beobachten, Baugruppenzustände abgefragt... Das Manko mit den AI ist allerdings erst auf der Baustelle bekanntgeworden. Und ja Hardwarekonfig wurde bei den Steckversuchen jedesmal angepasst. CP am Ende hab ich noch nicht versucht, kann ich frühestens nächste Woche machen.
 
Hi,

was passiert wenn du die Analogeingänge alle abklemmst, geht dann alles?
Praktisch so das nur die Versorgungsspannung an den Baugruppen dran ist.

Gruss Daniel
 
Nachtrag:
Im Grundaufbau wurden die Adressen in der Hardwarekonfig automatisch vergeben. Momentan sind sie manuell eingetragen, da ich ja einen Versatz durch den Ausbau des CP hab
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Dalbi,
nein wenn ich die Analogeingänge abklemm bleibt alles wie es ist. Die Karte benötigt keine Spannungsversorgung. Wir haben auch schon nen anderen Frontstecker draufgemacht und mit nem Messkalibrator Spannung auf die Spannungeingänge gelegt oder nen neuen PT100 direkt an der Karte angeklemmt. Wie gesagt die momentan gelesenen Werte stimmen. Ich denke nicht dass es an der Beschaltung der Sensoren liegt. Höchstens noch an der Tatsache, dass CP und Karten unterschiedliche M haben.
 
Die Verschaltung der Analogsignal-Seite sieht OK aus. Doch daß die CPU+CP-Versorgungsspannung nicht geerdet ist gefällt mir nicht.
Was ändert sich, wenn Du den CP mit ins Rack steckst?
Ich habe jetzt leider keine Baugruppen verfügbar, doch ich meine mich zu erinnern, daß diese CPU keine M-PE-Brücke hat aber der
CP343-1 (Schieber). Wenn Du nun den CP mit anschließt, dann wird die CPU+CP-Versorgungsspannung über den CP geerdet bzw.
genauer: mit der Baugruppen-Profilschiene verbunden, die ja geerdet sein muß.
Daß alle Analogeingänge auf 7FFF gehen sieht sehr deutlich nach einem Potentialproblem zwischen Analogsignalen und Baugruppen-
Versorgungsspannung aus.

Ich vermute zwar Dein Problem in der Elektrik, doch einen Firmware-Fehler bei CPU und CP will ich auch nicht ganz ausschließen.
Die CPU 315-2AG10 hat ja schon einen atemberaubenden Betriebssystem-Update-Zyklus erlebt, teilweise wegen haarsträubenden Fehlern.
Baugruppen-Adressierungsfehler werden allerdings nicht erwähnt.
Betriebssystem-Updates für CPU 315-2DP (6ES7315-2AG10-0AB0)
Firmware V2.3 für den SIMATIC NET CP 343-1 (6GK7343-1EX30-0XE0)

Ob die Projektierungsdaten des CP in der CPU oder im CP gespeichert werden, stellt man im CP-Eigenschaften-Dialog ein:
"Baugruppentausch ohne PG” aktiviert: in der CPU / nicht aktiviert: im CP

PS:
hier die Einstiegsseite mit Übersicht und Downloadlinks der aktuellen Betriebssystemversionen aller S7-300-CPU
Aktuelle Betriebssystemversionen (FW) für die CPUs S7 31x, IM15x und BM147

Harald
 