ich spiele derzeit ein wenig mit dem Siemens OPC und habe mir dazu ein paar Simulations-Demo-Einträge auf dem OPC via OPC Scout angelegt. Hat alles prima geklappt, jetzt mein Problem:

Ich verstehe das seltsame Verhalten dieser Einträge beim Beschreiben nicht (siehe Bild):
opcscoutscreen1.png


Beispiel1:
In "Test1" habe ich wie in "Test2" zur gleichen Zeit via OPC Scout den Wert "5" geschrieben.... jedoch bleibt nur der letzte Eintrag so wie er sein soll, der andere wird "verstümmelt".

Beispiel:
In beide Einträge "T1" und "T2" habe ich "testeintrag" via OPC Scout geschrieben.... selbes Phänomen: nur der letzte Eintrag bleibt wie er soll, der andere "verstümmelt"


Könnte mir bitte jemad dieses Verhalten erklären? Komme hier einfach nicht weiter.... :-(


Viele Grüße!
 
Um das genauer beurteilen zu können, müsste man sich die Definition der Demo Variablen genauer anschauen (scores7.txt)

Meine Vermutung ist dass es hier eine "Überlappung" der definierten Bereiche im Datenbaustein gibt. Also ein klassischer Konfigurationsfehler.

Der Offset wird byteweise weitergezählt, beim String die beiden Führungsbytes nicht vergessen.
 