Hallo,
Habe ein folgendes Problem, ich habe eine Vipa 315 SB ( 2AG10)
mit einem Ehternet Anschluss.
Jetzt möchte ich über den Ehternet Anschluss daten empfangenund senden für meine Visu.

Wenn ich über Erreichbare teilnehmer ( in Step 7) gehe und nach MAC adresse suchen anklicke, dann findet er bei mir keine SPS.
Die Schnittstelle ist auf TCP/IP Broadcom NetXtreme Gigabit Etherne (Netzwerkkarte) eingestellt.

Aber er findet nichts .....

Weiß jemande woran das liegen kann oder muss ich bei meiner Netzwerkkarte was umstellen?

BItte um Hilfe ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ev. funktioniert das nicht mit Vipa, weil der nur nach Siemens SPS'n sucht...

Einfach mal eine IP auf der Vipa einstellen und dann versuchen zu Pingen... Dabei musst du die Subnet-Maske resp. das Subnetz berücksichtigen.
 
Hallo,

wenn ich unter Erreichbare teilnehmer keine CPU finde wie kann ich denn der CPU sonst eine IP zufügen???

Weiß einer das und wie kann ich sie Pingen???
 
wenn ich unter Erreichbare teilnehmer keine CPU finde wie kann ich denn der CPU sonst eine IP zufügen???
Das hat Sarek doch schon beschrieben:
Du mußt über "Ethernetteilnehmer bearbeiten" eine IP-Adresse zuweisen.
Dazu solltest Du am besten Dein PG mit einem Patchkabel oder Crossover-Kabel direkt mit der CPU verbinden.

Dann gibt es noch das hier:
Primary Setup Tools (PST)-Version V2.0 Adresseinstellung von SIMATIC NET Industrial Ethernet Produkte
Primary Setup Tool (PST)-Version V3.2 sowie die neue Version V4.0 für Adresseinstellung von SIMATIC NET Industrial Ethernet Produkten
Ich weiß aber nicht, ob das auch mit VIPA funktioniert.

und wie kann ich sie Pingen???
Wenn die CPU noch gar keine IP-Adresse hat, dann kannst Du die auch nicht anpingen.
(es sei denn, die hat vom Werk aus eine Standard-IP-Adresse)

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
hab diese software ausprobiert der sagt mir das ich keine Netzwerkkarte habe, aber ich ich bin mit der selben karte verbunden mit de internet.

KAnn das sein das an meiner Netzwerkkarte eingestellt werden muss??
 
liesmich...

6.2 Netzwerkkarte einstellen
Über den Menübefehl Einstellungen -> Netzwerkkarte können Sie den benötigten Netzwerkzugang auswählen.
Sollte die installierte Netzwerkkarte nicht angezeigt werden, so ist das für die Netzwerkarte benötigte DLC-Protokoll nicht installiert oder die Karte ist deaktiviert. Verfahren Sie bitte wie folgt, um das DLC-Protokoll zu installieren:
 
Hab alles installiert und ausprobiert.

Es sagt keine Station gefunden.....

Woran kann es liegen?
Muss ich in STep 7 Umstellen??? PG/PC Schnittstelle?
 
Hi,

unter PG/PC Schnittstelle Einstellen >Auswählen< drücken und auf der linken Seite das entsprechende Protokoll wählen. Installieren.

Gruss Daniel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ach und noch was wenn ich die STation nach PG lade dann erkennt er eine Siemens 318-2....udn auch eine Bestellnummer von Siemens.

Tja nu, irgendwie muß die ja in die HW-Config und da hat Vipa sich gedacht, die CPU wie eine 318-2 einzubinden.

Die CPU sollte unter "Zielsystem/Ethernetteilnehmer bearbeiten" zu finden sein. Oder wenn das ISO-Protokoll für die PG/PC-Schnittstelle eingestellt ist
, wie von dalbi beschrieben.

Die 315 SB kann keine aktiven Verbindungen. AG-Send, -Receive u.ä. laufen auf der CPU nicht!
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo erstmal danke an alle,

heute in der Fa. mit meinen Kollegen, haben wir es endlich glöst, das große Problem.

Die Schnittstelle der CPU ist defekt!!! liegt nicht an der Hardware oder schnittstelle vom PG sonder die schnittstelle von der CPU ist defekt.

Danke an alle die geholfen haben...
 