Hallo Gemeinde,

entweder ich Spinne oder die ET200 spinnt....

ich habe eine ET200S mit diversen Is und Os aufgebaut und in meine HW eingebunden. Unter den Erreichbaren Teilnehmern finde ich die Station, jedoch kommen keine Signale in der SPS an und es werden auch keine Ausgänge von der SPS angesteuert.

Wenn ich den DP-Stecker abziehe, wird ein Busfehler angezeigt. Daraus schließe ich, dass die beiden sich "kennen".

Die DP-Rate habe ich auch schon auf 187,5kb umgestellt. Keine Besserung....

Hat jemand eine Idee woran das liegen könne???


Grüße aus der E-Werkstatt.....

Thomas
 
Keine Fehlermeldung in der Diagnose? Sicher das die E/A Adressen stimmen? Wird eventuell irgendwo das PAW/PEW überschrieben?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn ich den DP-Stecker abziehe, wird ein Busfehler angezeigt. Daraus schließe ich, dass die beiden sich "kennen".
Das muß man nicht mutmaßen, das kann man genau 'rauskriegen, indem man in den Diagnosepuffer der CPU schaut.

jedoch kommen keine Signale in der SPS an und es werden auch keine Ausgänge von der SPS angesteuert. [...]
Hat jemand eine Idee woran das liegen könne???
Sind die E/A an der ET200S ordnungsgemäß mit Spannung versorgt (nicht nur das Kopfmodul)? Masse überall 'dran?
Liest/schreibt die CPU aus/in die richtigen E/A-Adressen, wie in HW-Konfig festgelegt?

Harald
 
Hi. Danke für die Antworten.

also Diagnosepuffer ist OK, die CPU zeigt nur grünes Licht.

Das mit den Spannungen muss ich jetzt mal genauer fragen.
Wo schließe ich denn z.B. an einem 8DI Modul noch Spannug an?

Gruß Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast du so etws schon öfter gemacht oder das erste mal ?
eht dabei ob du eventuell einen Grundlegenden fehler machst wie z.B. die Spannungen.

Wo liegen die E/A , sind die eventuell außerhalb des Prozeßabbildes ?
CPU abhängig bzw einstellbar.


Kanst du mal das Projekt hochladen ?
 
Hi,

gemacht habe ich das schon mal, ist nur schon ne weile her.

Ich habe eine 315 2PN/DP

die E's und A's liegen von 128.0 bis 132.7

In der Variablentabelle ist im PEW die signale sichtbar aber die Eingänge werden nicht angesteuert.

Ratlosigkeit macht sich breit.


Grüße Thomas
 
geh mal in die Hardwareconfig auf die CPU

Dort Zyklus / Taktmerker, was ist dor als Größe des Prozessabbildes eingestellt, Voreinstellung ist bei einer V2.6 z.B. 128 und damit würde es nicht gehen, dann mußt due z.B. auf 192 oder 140 erhöhen.
 