Hallo, mein nächstes problem ...

ich habe eine CPU Vipa 315 SB mit DP anschluss
und habe eine MEssung von Endress+Hauser FMU 90 Ultraschall mit einem Profibus ausgang.

Habe in Hardware soweit ich weis alles eingestellt und die GSD Datai auch hinzugefügt.
was ich nicht verstehe, wie vergebe ich die Profibus adresse???
UND wie vergebe ich die E/A Adresse / Analoge I Adressen? ich muss sie ja in meiner STation hinzufügen doch oder? Wenn ja wie ?

Vielen Dank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, lesen ist schön und gut, aber ich versteh da nicht grad viel muss ich ehrlich sagen.

Ich versteh das irgendwie nicht, ich habe ein paar bilder gemacht schaut euch sie doch bitte mal an und helft mal weiter, was mich ich als nächstes tuen.


HAb das feldgerät mit der CPU verbunden und soweit auch konfiguriert hoffen ich.
Feldgerät ist Endress+hauser FMU 90 mit Profiausgang es dadran ist ein Ultraschall sender ich möchte die wert von 0-100 % abfragen und weiterverarbeiten.

vielen dank
 

Anhänge

  • Unbenannt.JPG
    Unbenannt.JPG
    210,2 KB · Aufrufe: 40
  • Unbenannt2.JPG
    Unbenannt2.JPG
    151 KB · Aufrufe: 39
  • Unbenannt3.JPG
    Unbenannt3.JPG
    109,5 KB · Aufrufe: 39
Zuletzt bearbeitet:
Hi,

ist doch Perfekt, der Füllstand steht nun in der Standardkonfiguration "FMU90" im 1. PED "PED 272" zur Verfügung.

Gruss Daniel
 
ok laden haben ich und wollte auch in die cpu hochladen dabei bekomme ich diesen fehler..

was hat das zu bedeuten?
 

Anhänge

  • Unbenannt.JPG
    Unbenannt.JPG
    139,2 KB · Aufrufe: 37
Hi,

- Fehler bei Peripherie-Direktzugriff (Baugruppe defekt oder nicht vorhanden)
- Zugriff auf eine Peripherie-Adresse, die der CPU nicht bekannt ist.

lade mal den OB122 in die Steuerung, und suche dann den Fehler im FB1. ;)

Gruss Daniel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hab alles schon versucht an beiden an Busstecker mit und ohne.

Was ichmich jetz frage? der Bus stecker der an der CPU ist der hat einmal rein und einmal raus ich das profibus kabel in die richtung des Busstecker gesteckt kann das auch der fehler sein?
 
Falls an beiden enden nichts weiter dranhängt kommt der Anschluss immer auf den Eingang. Der Abgehende, Pfeil raus wird über den Abschlusswiderstand terminiert.

Gruss Daniel
 
Hallo irgendwie tut es trotzdem nicht,
ich hab jetzt alle verbindunge neu gemacht und bekomme immer noch die gleiche fehlermeldung????

muss ich in der hardware vielleicht was einstellen ? warum einen PED 272 ???
woher weiß mann das es der erste ist?
Habe ein Busstecker von Vipa mit LED leuchten die
PWR LED leuchte grün
TxD LED blinkt grün
Term LED ist aus
ERR LED leuchte nicht
Hab mal ein Bild von der hardware gemacht, was ich nicht ganz verstehe die Messung Prosonic von Endress+hauser finde ich nicht unter Profibus DP sonder unter Profibus PA.
Kann mir das einer sagen ob das so richtig ist?

bitte um hilfe.danke
 