DP-Diagnose FC125 im OB122?

styrax

Level-1
Beiträge
23
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich hab bei einer neuen Anlage die bei meinem Arbeitgeber z.Zt. aufgebaut wird im OB122 den DP-Diagnose-Baustein FC125 im OB122 gefunden.
Der wird dort aufgerufen, wie es laut Beschreibung im OB82, OB86 gemacht werden muß.
Funktioniert der Baustein dort überhaupt, oder wurde der Aufruf dort vielleicht nur reingeschrieben, damit überhaupt etwas im OB122 steht?

Gruß Styrax
 
Wenn der OB122 aufgerufen wird, dann funktioniert der Baustein auch dort. Allerdings nicht beim Aufruf der OB82, OB86. Am Besten funktioniert es, wenn der FC125 im OB1 aufgerufen wird und das Eingangsbit "CHECK_ACTIV" setzt. IM OB82,86,100,122 wird ein Merker gesetzt. Diese Merker werden ODER-verknüpft und setzen dann das Bit für "CKECK_ACTIV". Zurückgesetzt wird dieses Bit, wenn "BUSY" = FALSE!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hab das im ersten Post falsch geschrieben.

Das der Aufruf vom OB122 aus funktioniert ist mir klar. Aber macht es Sinn die Diagnose zu starten, wenn der OB122 aufgerufen wird?

Gruß Styrax
 
Aber macht es Sinn die Diagnose zu starten, wenn der OB122 aufgerufen wird?
Den FC125 im OB122 (Peripheriezugriffsfehler) aufzurufen macht meiner Meinung nach keinen Sinn, weil das Kind da schon im Brunnen liegt.
Und wenn man im Fehlerfall nicht alle Peripheriezugriffe auf den betroffenen DP-Slave einstellt, dann wird der OB122 (und damit FC125)
zig-mal im OB1-Zyklus aufgerufen. Außerdem bekommt man da nicht mit, wenn wieder alles in Ordnung ist, weil der OB122 nur bei Fehlern
aufgerufen wird. Der FC125 muß zusätzlich noch woanders aufgerufen werden (OB1 oder OB86), damit die Diagnose auch den gut-Fall korrekt
signalisiert. Zumindest müssen die gestört-Bits irgendwo wieder rückgesetzt werden.

Wenn schon der FC125-Aufruf in einem Fehler-OB, dann im OB86 (Baugruppenträgerausfall), der wird aufgerufen, wenn der DP-Slave ausfällt
und wenn er wiederkommt. Aber auch das funktioniert nicht korrekt, wenn ein DP-Slave schon beim Stop/Run-Übergang der CPU ausgefallen
ist. Damit auch solche Fehler korrekt diagnostiziert werden, müßte der FC125 zusätzlich auch im OB1 aufgerufen werden.

Lange Rede - kurzer Sinn: Bei mir kommt der Aufruf des FC125 in den OB1, und nur in den OB1. Alle Aufrufe anderswo sind überflüssig.
Zusätzlich sollte man noch im OB86 die gestört-Bits direkt setzen bzw. rücksetzen. Der OB86 liefert dazu alle Informationen:
ob die Störung kommt oder geht und welcher DP-Slave betroffen ist.
Bei manchen DP-Slaves macht es auch noch Sinn, den OB82 (Diagnosealarm) zu programmieren.

Harald
 