SR klappt nicht, oder ich seh den Fehler nicht

... für die Merker kannst du eine Variable aus dem STAT-Bereich nehmen.

... für die Timer könntest du es bei der Schnittstelle belassen (wie gehabt) oder an Stelle dessen den SFB einbauen, den du dann vorher als Operand im STAT-Bereich anlegen mußt.

;) und immer schön aufmerksam die Beiträge lesen, die du so bekommst ... ;)

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Halloooo?

das sind doch Grundlagen aus den ersten Gehversuchen um ein SPS-Programm zu erstellen.
Machst du das jetzt privat oder beruflich?, ich hoffe ersteres, auweia:confused:

Machmal werd ich sehr müde, tschüssn
 
Halloooo?

das sind doch Grundlagen aus den ersten Gehversuchen um ein SPS-Programm zu erstellen.
Machst du das jetzt privat oder beruflich?, ich hoffe ersteres, auweia:confused:

Machmal werd ich sehr müde, tschüssn


komm mal wieder auf dem Tepich, es sieht so aus als wenn er gerade erst
anfängt. Dazu gehört es schon mal dazu sich ein paar Tips aus dem Forum
zu holen.

... hatten wir so in der Vorlesung leider nicht...

Du kannst ja mal zum vergleich dein erstes Projekt hochladen, da werden
andere bestimmt hellwach. Wenn dir irgend etwas am den Thread nicht
gefällt lass ihn doch einfach zu
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Halloooo?

das sind doch Grundlagen aus den ersten Gehversuchen um ein SPS-Programm zu erstellen.
Machst du das jetzt privat oder beruflich?, ich hoffe ersteres, auweia:confused:

Machmal werd ich sehr müde, tschüssn


Danke für dein Feedback, aber LESEN gehört auch zu den Grundlagen ... (nur so als Tipp!)

Sry, das is eig. nicht meine Art, aber so ein schlauen Kommentar ... das konnt ich mir gerad nicht verkneifen!
 
Mach ich mach ich ... ich bin auch für jedes Feedback dankbar! Bloß war der Kommentar (und da wirst du mir sicher zustimmen) doch recht überflüssig ...

Btw. nachdem ich jetz die Variablen in den Stat verschoben hab geht es jetzt endlich!! ... Tausend dank!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mach ich mach ich ... ich bin auch für jedes Feedback dankbar! Bloß war der Kommentar (und da wirst du mir sicher zustimmen) doch recht überflüssig ...

Btw. nachdem ich jetz die Variablen in den Stat verschoben hab geht es jetzt endlich!! ... Tausend dank!

Lade mal hoch, wie sieht das aus (Kommentar nicht vergessen :rolleyes:)
 
So, hier meine Konstruktion (die dank eurer Hilfe klappt!) Ich überlege den Eingang quittieren zu verriegeln bis die Störung beseitigt wurde ... Was haltet ihr von der Idee?
 

Anhänge

  • FB20 - Schützüberwachung.pdf
    9,6 KB · Aufrufe: 7
@Move:
die Kommentare waren auch nach meiner Meinung überflüssig.

@Cyrix:
Wenn du jetzt noch den M10.5 aus dem Baustein rausbringst ... der hat da nämlich auch nichts mehr drin zu suchen. Wenn du ihn von aussen brauchst, dann über die Schnittstelle.
Ansonsten bin ich nicht so der FUP-Fan.
Wenn es ein Lern-Objekt (oder ähnlich) sein soll, dann versuch doch mal die Timer durch die von mir schon erwähnten SFB's zu ersetzen. Das würde den Baustein noch etwas "schicker" machen ...

Gruß
Larry

Ach ja und noch ein Nachsatz - auch wegen dem ganz oben geschriebenen :
Ich stehe darauf, wenn mal Einer schreibt "ich will nicht etwas Fertiges sondern ich möchte verstehen wie es geht und es selber hinbekommen können ..."
 
Zuletzt bearbeitet:
die AW6 kommt noch raus! Das Ding hatte ich drin, weil am Anfang der Timer immer allein resettet ist und ich so den Fehler mit finden wollte ... ist quasie noch ne S7-Leiche! ... ;-)

@Larry,

den 10.5 wollt ich eig. drin lassen, da ich ihn als Taktmerker nutze ... aber mal gucken wie ich ihn rausbekomme ... die Variable "Taktmerker" sollte es ja bringen, oder?
Und FUP ... naja, soll ich schreiben, damit auch "der normale Arbeiter" (nicht meine Meinung, sondern die meines Chefs!!) zur not fix durchsteigen kann!
Das mit den SFB ... mal gucken, ich hab ja jetz n Stein, der funktioniert ...
 
den 10.5 wollt ich eig. drin lassen, da ich ihn als Taktmerker nutze ... aber mal gucken wie ich ihn rausbekomme ... die Variable "Taktmerker" sollte es ja bringen, oder?

Die absolute Adresse in dem baustein, so wie er nun mittlerweile angelegt ist (das gilt auch für das AW6, das ich nicht gesehen hatte) ist ein "faux pas". Wenn du ihn brauchst, dann über die Schnittstelle denn sonst ist der Baustein ja nicht sauber gekapselt.
Die Sache mit den SFB's ist ja auch kein "must" sondern sollte als Anregung gedacht sein ...

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hab ich auch so verstanden! Allerdings kenn ich die SFB3-5 noch nicht! Daher wollt ich erstmal n Stein haben der funzt. Wenn der mit SFB besser funzt, dann hab ich was gelernt und werd ihn auch nehmen! )

Wie du schon festgestellt hast: Ich will nix fertiges, ich will hier was lernen! Nur fertig bringt doch auf Dauer auch nichts ...
 
du kannst ja mal den SFB4 in den "Stat_Parametern" eintragen, diesen
kannst du dann einen Namen geben z.b. "Ueberwachungszeit".
Im Baustein rufst du den dann auf mit "CALL Ueberwachungszeit", dann
musst du noch die Ein bzw. Ausgänge füttern und schon hast du einen
wunderschönen IEC Timer. Achtung der ist im gegensatzt zu deinen Timer
nicht speichern, da musst du dir was einfallen lassen.
 