Wie kann ich es einstellen, dass mein S7-Programm also der Master automatisch erkennt wie viele Slaves (evt. mit Adressen) am Profibus-DP angeschlossen sind ?
(z.B. mit bestimmten OB's oder SFC's).

:?:
 
Grundsätzlich kannst Du alles über Dein System mit dem SFC51 herausfinden, dieser ist aber alles anders als einfach in der Bedienung!

Glücklicherweise hat Siemens dies erkannt und stellt in ihren Support-Seiten, hier die FB125 und FC125 zum Download zur Verfügung.

Wenn Du wirklich nur wissen willst welche Slaves nicht vorhanden sind, oder gestört sind, dann reicht der FC125 und damit geht alles recht einfach.
 