IBFS
Level-1
- Beiträge
- 4.068
- Reaktionspunkte
- 893
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe in kürzerer Zeit (wenigen Wochen) mehrfach den Fall gehabt, das
nach dem Wiedereinschalten der Maschine alle Aktualwerte auf die
Startwerte zurückgesetzt worden sind.
Einen Fall konnte im Diagnosepuffer auslesen:
Leider hatte ich zum "Schadenzeitpunkt" nur in diesem einen Fall sofortigen Zugriff auf die CPU.
Ein Speichertausch fand definitiv nicht statt (siehe Zeitstempel).
Ich kann mir nicht vorstellen das wir die Einzigen sein sollen, wo sowas aufgetreten ist.
Es ist an bisher 4 Stück CPU 315-2 DP und einer CPU 315 PN/DP beobachtet worden.
Gruß
Frank
nach dem Wiedereinschalten der Maschine alle Aktualwerte auf die
Startwerte zurückgesetzt worden sind.
Einen Fall konnte im Diagnosepuffer auslesen:
Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 315-2 DP
Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
6ES7 315-2AH14-0AB0 Hardware 2
- - - Firmware V 3.0.3
Boot Loader Firmware-Erweiterung A 25.7.5
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 2
Seriennummer: S C-A3XH15672010
Ereignis 1 von 105: Ereignis-ID 16# 5371
Dezentrale Peripherie: Ende der Synchronisation mit einem DP-Master
Steckplatz des DP-Masters: 2
Anzahl der dezentralen Stationen: 0
kommendes Ereignis
23:15:19.009 24.08.2010
Ereignis 2 von 105: Ereignis-ID 16# 430E
Urlöschen durchgeführt
Bisheriger Betriebszustand: STOP (Urlöschen)
Angeforderter Betriebszustand: STOP (Eigeninitialisierung)
kommendes Ereignis
23:15:15.607 24.08.2010
Ereignis 3 von 105: Ereignis-ID 16# 4546
STOP durch CPU-Speicherverwaltung
Bisheriger Betriebszustand: STOP (Eigeninitialisierung)
Angeforderter Betriebszustand: STOP (Urlöschen)
interner Fehler, kommendes Ereignis
23:15:11.331 24.08.2010
Ereignis 4 von 105: Ereignis-ID 16# 4300
NETZ-EIN gepuffert
Bisheriger Betriebszustand: SPANNUNGSLOS
Angeforderter Betriebszustand: STOP (Eigeninitialisierung)
kommendes Ereignis
23:15:11.331 24.08.2010
Ereignis 5 von 105: Ereignis-ID 16# 6526
Urlöschanforderung wegen Speichertausch
Betriebszustand: STOP (Eigeninitialisierung)
interner Fehler, kommendes Ereignis
23:15:11.331 24.08.2010
Ereignis 6 von 105: Ereignis-ID 16# 494E
Netzausfall
Bisheriger Betriebszustand: RUN
Angeforderter Betriebszustand: SPANNUNGSLOS
externer Fehler, kommendes Ereignis
23:14:58.799 24.08.2010
Leider hatte ich zum "Schadenzeitpunkt" nur in diesem einen Fall sofortigen Zugriff auf die CPU.
Ein Speichertausch fand definitiv nicht statt (siehe Zeitstempel).
Ich kann mir nicht vorstellen das wir die Einzigen sein sollen, wo sowas aufgetreten ist.
Es ist an bisher 4 Stück CPU 315-2 DP und einer CPU 315 PN/DP beobachtet worden.
Gruß
Frank
Zuletzt bearbeitet: