SIEMENS S7 mit PNOZmulti über Ethernet verbinden?

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Done = 0..

... Ich habe den REQ Aufruf mit dem Done verknüpft..

UN DONE
S REQ
U DONE
R REQ

Ich mache irgendwas elementares Falsch, komm aber nicht drauf.. würde dir das TIA Projekt helfen?
 
Die Verbindung steht so wie das aussieht.
Ich habe den Aufbau genauso realisiert wie in dem Beispiel-Projekt openTCP von Siemens.
Dann habe ich mir aus dem Beispielprojekt von Pilz den DB99 genommen und die Zugriffadresse und Länge genauso wie in diesem Beispiel parametriert.
Nun bekomm ich aber immer den STATUS 8088 bei SEND/RECV.
Das bedeutet wohl:

Empfangsbereich ist zu klein

Wert in LEN ist größer als der durch DATA vorgegebene Empfangsbereich

Kann ich aber nicht wirklich nachvollziehen weil der Datenbaustein ja aus dem PILZ-Projekt ist. // EDIT ... Hab den Fehler gefunden.. da Die Bausteine im TIA etwas anders zu Parametrieren sind hatte er die Länge zwar angenommen aber hatte keinen Datentyp (Byte) am Pointer stehen... Vielen Dank für die Hilfe!
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mh... Ab und zu gibt's hier noch Probleme mit dem Verbindungsaufbau..

Ist das ein Problem wenn man über die gleiche Schnittstelle Verbindung zu zwei Sinamics, einem Panel und der Pnoz aufbaut?
Sind ja quasi.. verschiedene Protokolle..
 
Ja, hab ich schonmal gemacht und je 1 Byte E/A übertragen. Du brauchst dazu die passende GSD bzw. hier XML Datei für das mc9p Anybus Modul.
Hab im Anhang mal ein Screenshot der HWconfig und die XML drangehängt.

Gruss, Thomas

Ist schon was älter die Aussage, aber ich kram die nochmal vor ;-)
Du hast das mc9P Modul aber auch verbaut?
Oder direkter Ethernetanschluß am PNOZ?

Gruß aus Remscheid
 
Serwus zusammen,

wollte wissen ob jemand von euch die Verbindung zum PNOZmulit über ETH auch schon mit einer S7-1500 und TIA realisiert hat?

Gruß Reiter Robert
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Serwus zusammen,

wollte wissen ob jemand von euch die Verbindung zum PNOZmulit über ETH auch schon mit einer S7-1500 und TIA realisiert hat?

Gruß Reiter Robert

Ich hab zwar schon seit x Jahren kein PNOZ Multi mehr eingesetzt, weil wir auf F-CPUs bzw. Phoenix Trisafe umgestiegen sind,
jedoch scheint es so, das Pnoz-Multi Ethernet-seitig ja u.a. Modbus TCP unterstützt, und das mittlerweile bei der S7-12/15xx recht gut implementiert ist,
Deshalb sollte das jetzt kein gesteigertes Problem darstellen.
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/94766380
Im Fall vom PNOZ ist halt S7-Seitig nur die Client Seite relevant.
 
Ich hab zwar schon seit x Jahren kein PNOZ Multi mehr eingesetzt, weil wir auf F-CPUs bzw. Phoenix Trisafe umgestiegen sind,
jedoch scheint es so, das Pnoz-Multi Ethernet-seitig ja u.a. Modbus TCP unterstützt, und das mittlerweile bei der S7-12/15xx recht gut implementiert ist,
Deshalb sollte das jetzt kein gesteigertes Problem darstellen.
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/94766380
Im Fall vom PNOZ ist halt S7-Seitig nur die Client Seite relevant.

Ich hatte bis jetzt auch immer F-CPUs, aber wenns der Kunde mit PNOZ will...

Mein Problem war eher, weil die PNOZ multi "mini" kein Feldbusmodul für Profinet haben - die PNOZ muliti (neuere Generation) schon.
Jetzt haben wir aber ein mini, und ich muss das ganze mit TCP-Verbindung machen.
Hat sich in soweit gelöst, dass PILZ mir ein Programm mit S7-1500er CPU geschickt hat und ich mir das ganze nicht aus den Fingern saugen musste.

Danke für die schnelle Antwort
Gruß Bengei
 
Zurück
Oben