Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: HART-Kommunikation FAI6x15Bit HART

  1. #1
    Registriert seit
    30.06.2007
    Beiträge
    8
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo, ich habe folgendes Problem: In der HW Konfig kann ich bei meinen Analog-Karten (6ES7 336-4GE00-0AB0) die HART-Kommunikation nicht aktivieren, d.h. das HART_Tor ist grau hinterlegt und aus... Was übersehe ich?
    Zitieren Zitieren HART-Kommunikation FAI6x15Bit HART  

  2. #2
    Registriert seit
    08.04.2008
    Ort
    Köln
    Beiträge
    844
    Danke
    39
    Erhielt 244 Danke für 199 Beiträge

    Standard

    Hallo Stoni,

    vllt. hilft Dir dieser Beitrag ja weiter:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/29000518

    Grüße
    Gebs

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gebs für den nützlichen Beitrag:

    Stoni (19.09.2010)

  4. #3
    Stoni ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.06.2007
    Beiträge
    8
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ja, danke. Habe aber jetzt festgestellt das ich die S7-Version 5.5 brauche... Werde ich mir morgen in der Firma mal auf den Rechner aufspielen.

  5. #4
    Stoni ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.06.2007
    Beiträge
    8
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Stoni Beitrag anzeigen
    Ja, danke. Habe aber jetzt festgestellt das ich die S7-Version 5.5 brauche... Werde ich mir morgen in der Firma mal auf den Rechner aufspielen.
    Tut mir leid, war quatsch...
    Ich wollte diese Baugruppe direkt (also über den Rückwandbus der CPU), betreiben. Von der Sache her machbar, nur ist es dann nicht möglich die HART-Funktionalität zu nutzen! Wir werden andere Baugruppe über DP-Anbindung einbauen. Trotzdem danke nochmal...

Ähnliche Themen

  1. S7 Hart Baugruppen und PDM
    Von Ahnungsloser im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.04.2011, 03:08
  2. HART-Kommunikation mit TwinCat
    Von Toddy80 im Forum Feldbusse
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.01.2011, 08:01
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.12.2010, 10:50
  4. S7-315-2DP Hart Protokoll
    Von netmaster im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.12.2010, 13:45
  5. Hart-Protokoll
    Von prinz1978 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.11.2010, 18:12

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •