CPU224XP welche Adresse

Vipa78

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen

Ich hab eine S7200 CPU224XP
Die hat ja Analog-Eingänge, nur weiss ich nicht was die
für Adressen haben.
Die Potis, sind ja SMB28 / 29.
Die Digital-Eingänge fangen bei E0.0 an
und die Digital Ausgänge bei A0.0

Ich hab auch schon versucht, in der Statustabelle mir von AEW0 bis AEW 60 alles anzeigen zu lassen, nur wenn ich den Strom (0-20mA) verändere, ändert sich an den AEW's gar nichts.

Vielen Dank schon mal im Vorraus!!
Programmierte Grüsse aus dem Sauerland
 
...Ich hab auch schon versucht, in der Statustabelle mir von AEW0 bis AEW 60 alles anzeigen zu lassen, nur wenn ich den Strom (0-20mA) verändere, ändert sich an den AEW's gar nichts.
Die Adressen sind AEW0 und AEW2.
Das sich bei Dir nichts ändert, liegt daran, daß die beiden Analogeingänge nur für ±10V und nicht für 0/4-20mA ausgelegt sind.

Handbuch S7-200 Tabelle A-8 S.415 (S.429 im PDF).
 
Zurück
Oben