    Öffne mal den Baustein, in dem Du den FB4 aufrufst.
    Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es müsste dann sogar eine Warnung kommen, dass ein Bausteinaufruf nicht mehr aktuell ist.

    Gehe zu dem Aufruf des FB4, lösche den DB Aufruf hinter dem Komma (CALL FB4,DBXX) und gebe ihn wieder neu ein. Jetzt meldet sich STEP7 mit irgendwas mit der DB sei nicht aktuell und ob er neu erzeugt werden soll.
    Das bestätigst Du mit "ja" und speicherst alles ab. Jetzt muss Du nochmal alles übertragen.
    Gruß
    Michael

  2. #22
    Registriert seit
    30.10.2009
    Ort
    10 km vom Herzen der Natur
    Beiträge
    1.628
    Danke
    120
    Erhielt 340 Danke für 255 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Warst schneller als ich!
    Gruß
    Michael

Ähnliche Themen

  1. Safety Schnittstellenproblem (30:544)
    Von iPDI im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.08.2011, 18:43
  2. Schnittstellenproblem neues Field PG
    Von dodo im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.02.2008, 15:41
  3. Lösung Schnittstellenproblem Express Card Schacht und CP 5512
    Von SPS Franky im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 15.01.2008, 07:38

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •