-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Ich habe einen FB erstellt, den ich mehrfach wieder aufrufen will.
In dem FB ist die Schnittstelle wie folgt parametriert:
Die NW sehen wie folgt aus:
Wenn ich den FB beobachte wird #Out gesetzt und wir nicht rückgesetzt, weil die positive Flanke #Fl_Out nicht 1 wird, obwohl #Mld_Out 1 wird ist. Wo hab ich da einen Denkfehler?
Gruß
Computerpap
Ich habe einen FB erstellt, den ich mehrfach wieder aufrufen will.
In dem FB ist die Schnittstelle wie folgt parametriert:
Code:
-IN
IN
-Out
Out
-Stat
Entprellzeit (SFB4)
Entprellzeit2 (SFB5)
-Temp
Mld_IN
Mld_Out
FL_Out
FL_In
Code:
NW1
U #IN
= L 1.0
BLD 103
CALL #Entprellzeit
IN:=L1.0
PT:=T#4S
Q :=
ET:=
NW2
U #Entprellzeit.Q
= #Mld_Out
NW3
U #IN
= L 1.0
BLD 103
CALL #Entprellzeit2
IN:=L1.0
PT:=T#2S
Q :=
ET:=
NW4
U #Entprellzeit2.Q
= #Mld_In
NW5
U #Mld_In
FN #Fl_In
S #Out
U #Mld_Out
FP #Fl_Out
R #Out
Gruß
Computerpap
Zuletzt bearbeitet: