Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 55

Thema: Pt 100 auslesen und weiterverarbeiten

  1. #11
    VIPAA ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.12.2009
    Beiträge
    64
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    so habe von der hardware einstellungen mal bilder gemacht
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  2. #12
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von VIPAA Beitrag anzeigen
    So habe mir die Referenzdaten angeschaut aber da sieht mann nicht grad viel
    klick mal auf den button rechts neben dem aktivierten, da wo es wie eine tabelle aussieht...

    RT? oO ... gibts kein Pt100? ... ah, ok ... RT ist richtsch
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  3. #13
    VIPAA ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.12.2009
    Beiträge
    64
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    hab gerade zwei bilder hochgeladen wo die möglichkeiten zu sehen sind die ich auswählen kann...

  4. #14
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard

    Probiere es doch mal auf der Einstellung:
    R-4L (nicht vierlagig )
    und schließe den Fühler als solches an.
    Ein Versuch könnte es ja Wert sein bis die nächste Antwort kommt.
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  5. #15
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    Probiere es doch mal auf der Einstellung:
    R-4L (nicht vierlagig )
    und schließe den Fühler als solches an.
    haha, schöne idee. leitung mit negativem widerstand. ein super-supraleiter und das bei 24°C
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  6. #16
    VIPAA ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.12.2009
    Beiträge
    64
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    verstehe ich jetzt nciht wie du das meinst mi super superleiter???

    hab jetzt mal umgestellt und ich komme auf 20,4 grad hab das fenster kurz aufgehabt...
    war das der fehler oder wie kommt es ...

  7. #17
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von VIPAA Beitrag anzeigen
    hab jetzt mal umgestellt und ich komme auf 20,4 grad hab das fenster kurz aufgehabt...
    war das der fehler oder wie kommt es ...
    Heißt das jetzt, es passt oder bist du nur näher dran?
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  8. #18
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von VIPAA Beitrag anzeigen
    verstehe ich jetzt nciht wie du das meinst mi super superleiter???

    hab jetzt mal umgestellt und ich komme auf 20,4 grad hab das fenster kurz aufgehabt...
    war das der fehler oder wie kommt es ...
    umgestellt und auch umgeklemmt? bei R-4L brauchst du 4Leitungen zum Pt100

    super-supraleiter: wenn sich die messung mit 2draht mit einer widerstandsdifferenz von -1,91Ohm auswirken würde, wäre eine 0,75mm² kupferleitung -75m lang
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  9. #19
    VIPAA ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.12.2009
    Beiträge
    64
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    als ich hab nichts umverdrahtet sonder nur mal umgestellt auf siehe bild

    aber da habe ich nur 150 OHm 300 Ohm und 600 Ohm um den MEssbereich einzustelln......

    ich komme auf 20,4 aber wenn ich da mal mit den händen bisschen reibe dann passiert da nur alles hinter denn komm, mehr auch nicht
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  10. #20
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    was machen die referenzdaten?
    hast du einen anderen Pt100 für einen test?
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

Ähnliche Themen

  1. Temperatur Auswerten und Weiterverarbeiten
    Von Haytech im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.04.2011, 16:33
  2. Sitrans P Wert weiterverarbeiten
    Von VaniX im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.09.2010, 15:23
  3. MP 370 Screenshot weiterverarbeiten
    Von maccap im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 25.03.2008, 21:18
  4. Zeit/Datum auslesen und weiterverarbeiten
    Von amateur im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.01.2008, 15:18
  5. Impulse weiterverarbeiten?
    Von tino2512 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.08.2006, 08:20

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •