Pt 100 auslesen und weiterverarbeiten

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ne diese karte hat keine an der seite zum umstecken ...
ich probier mal ...wenn ich die PEW adress momentan 256 habe und die nächste probieren möchte was wäre dann für eine andresse ?????...

angeschlossen habe ich nur zwei klemmen einmal 4 und 5 von der Karte muss ich da was brücken vielleicht noch????
 
ich habe wohl noch eine analoge AI KArte....
SIemens 331 7KF02 mit 8AI 12 BIT
mit STeckmodule an der seite....
ich weiß jetzt nur nicht wierum ich die module einstecken kann mir einer das mal sagen oder wo ich das nachlesen kann?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich probier mal ...wenn ich die PEW adress momentan 256 habe und die nächste probieren möchte was wäre dann für eine andresse ?????...
Temperaturmodule belegen zwei Kanäle, also nächste Adresse : 260

angeschlossen habe ich nur zwei klemmen einmal 4 und 5 von der Karte muss ich da was brücken vielleicht noch????
Verbinde doch jetzt endlich mal die Klemme 4 mit der Klemme 3 und die Klemme 5 mit der Klemme 6.
 
ich habe wohl noch eine analoge AI KArte....​


SIemens 331 7KF02 mit 8AI 12 BIT
mit STeckmodule an der seite....
ich weiß jetzt nur nicht wierum ich die module einstecken kann mir einer das mal sagen oder wo ich das nachlesen kann?​
Das steht doch auf der Karte drauf, direkt über dem Zeiger für die Würfel.
Ist glaube ich " A " :rolleyes:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hab das jetzt mal nur kurz überflogen und nicht alles so mitverfolgt....
aber bringt dich das stichwort 4-20mA weiter?

ja nee, is klar biene ... da meine glaskugel immer noch zur reparatur ist: inwiefern helfen 4..20mA bei einer widerstandsmessung, typ Pt100 standard??? :confused:
 
misst deine steuerung wirklich den widerstand? oder handelt es sich um eine messchleife?

denn da kommen solche abweichungen wie du sie hast zustande.

ich hoffe du verstehst, was ich meine:rolleyes:
 
hallo....
gute frage ich versuch das mall zu erklären wie es ist:

Also wenn ich meinen Pt 100 anschließe dan zeigt er mir 17 grad an egal ob sich die temperatur ändert oder nicht ...
zum testen habe ich dan mal einen 120 Ohm wiederstand angeschlosen er zeigt mir dan 22,5 grad obwohl es etwas bei 57 liegen sollte?????

wenn ich nichts anschliese dann zeigt er mir nur 7fff an....

angeschlossen habe ich nur zwei ader es wird hier was geschrieben von brücken mehrer klemmen aber welche verstehe ich immer noch nicht?????
 
angeschlossen habe ich nur zwei ader es wird hier was geschrieben von brücken mehrer klemmen aber welche verstehe ich immer noch nicht?????
Guck doch einfach mal ins Handbuch und schließe es so an wie es dort unter 2-Leitermessung beschrieben ist.

Da bei einem Pt100 Fühler Leitungs- und Übergangswiderstände nicht unerheblich in das Messergebnis eingehen, nimmt man dort üblicherweise eine 3 oder 4-Leitermessung. Mit einem weiteren Eingang rechnet dann die Karte diesen Leitungswiderstand aus dem Ergebnis heraus.
Wenn du nur eine 2-Leitermessung hast, musst du diesen Sensor-Eingang entsprechend der Schaltung im Handbuch direkt an der Karte brücken. Dann misst die Karte einen Leitungswiderstand von ~0 Ohm.
 
so erstmals danke für den link ...
mal so ne frage vor ab wo finde ich diese ganze dowload..kann mir einer den link schicken....


so jetzt messe ich 18,01 grad im zimmer sind es aber genau 21,0 grad....

wieso so ein unterschied????
wenn ich ein 103 Ohm wiederstand anschliese....dann habe ich 15.57 grad.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie immer hätte ein Blick in das entsprechende Handbuch das 'rumprobieren längst beendet.

PT100 werden an Siemens 6ES7331-7KF02 und an VIPA 331-7KF00 identisch angeschlossen,
nämlich immer mit 4 Drähten. Hat der PT100 nur 2 oder 3 Drähte, dann sind die fehlenden
Drähte durch Drahtbrücken an der Baugruppe zu ersetzen.

Im Übrigen sollte man beim Verdrahten von unbekannten Geräten immer ins Handbuch schauen,
um das Gerät nicht durch unsachgemäßes 'rumgebastel versehentlich zu zerstören.

mal so ne frage vor ab wo finde ich diese ganze dowload..kann mir einer den link schicken....
Wenn sich jemand VIPAA nennt, dann sollte es für denjenigen doch überhaupt kein Problem
sein, Downloads und Handbücher bei VIPA zu finden ... :rolleyes:

Harald
 

Anhänge

  • VIPA 331-7KF00 Widerstandsgeber.jpg
    VIPA 331-7KF00 Widerstandsgeber.jpg
    92,1 KB · Aufrufe: 22
  • 6ES7331-7KF02 Widerstandsgeber.jpg
    6ES7331-7KF02 Widerstandsgeber.jpg
    78,5 KB · Aufrufe: 19
für einsteiger empfiehlt sich die seite
http://support.automation.siemens.com/
hier findest du in der suchmaschine anleitungen, howtos sowie produktbeschreibungen usw...
das sollte am anfang mal dein bester freund sein.

ich hab auch noch nie einen exakten wert mit einem pt100 bekommen (+/- 2-3°C). deshalb musst du dann den messwert noch kalibrieren bevor oder nachdem du diesen wert in ein zb. realwert zum anzeigen oder weiterverarbeiten verwendest.

lern aber vorher mal wie man die analogdaten dieser baugruppe im programm richtig verarbeitet.

grüsse
 
jo das könnte sein....
nur bei der anmeldung musste ich mir einen Benutzer nammen aussuchen, da wusste ich nicht was für ein, und die CPU lag grad vor mir und da war es halt so....

:confused:kein link????

Kann mir den einer weiter sagen wieso es immer noch nicht tut bei mir ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Links

SIMATIC S7-300 Automatisierungssystem S7-300 Baugruppendaten
Die wichtigsten SIMATIC S7-300 Hardware-Handbücher

VIPA Handbücher System 300V

Hier findest Du einen Link zu einer PT100-Widerstandstabelle nach DIN EN 60751
http://de.wikipedia.org/wiki/Pt100

Mit dieser Tabelle kannst Du die Genauigkeit Deiner Analogeingänge und des PT100
überprüfen und ggf. eine Korrektur-Skalierung machen. Im Bereich 0-100°C reicht es
meistens, einen festen Korrekturwert zu addieren. Wenn das Anschlußkabel des PT100
länger als 10m ist, dann sollte das Kabel mit eingemessen werden, vor allem, wenn
es nur 2-adrig ist. Die Kalibrierung kann auch mit einem guten Vergleichsthermometer
erfolgen.

Voraussetzung:
Der PT100 bzw. Eichwiderstand ist korrekt an den Klemmen 2+4 und 3+5 angeschlossen.

Harald
 
Zurück
Oben