Hallo SPS Freunde,

leider habe ich nicht viele Antworten zu meinen Fragen "herausgoogelt" - aber zum Glück gibt es ja hier im Forum eine viel bessere und nettere Möglichkeit schnelle Antworten zu bekommen :-D

zum Thma:

Zwischen ein Pro-face GP2300 T Touchscreen und eine Siemens Simatic CPU315-2DP soll eine Verbindung hergestellt werden entweder via MPI oder RS232 (über eine CP340).
Es gibt scheinbar drei Kabel/Adapter die Pro-face für meinen Fall anbietet, bin aber nicht sicher was der Unterschied ist zwischen diese:
  • GP-070-MPI-41 (RS422)?
  • HMI-CAB-C52 (RS-232)?
  • GPW-02 (MPI Adapter)?

Leider konnte ich auch keine Bilder finden - keine Ahnung wie diese Artikel überhaupt aussehen.. könnte mir da mal jemand mal ein Foto schicken bitte?
Noch 'ne Frage:
Kann ich, im Falle von MPI, vielleicht beim "selbst-gestrickten" Kabel einer diese beiden MPI TS Adapter verwenden?


  • 6ES7 972-0CA33-0XA0 (Ver.5.1)
  • 6ES7 972-0CA34-0XA0 (Ver. 5.2)
Pro-face beschreibt in einem sehr altem "PLC Connection Manual" dass nur diese Artikel mit der S7-300 Gruppe funktionieren:

  • HMI Adapter 6ES7 972-0CA10-0XA0
  • PC Adapter 6ES7 972-0CA21-0XA0
  • PC/MPI Kabel 6ES7 901-2BF00-0AA0

Aber die neuen TS Adapter sind doch sicher kompatibel oder?

Freue mich auf jede Antwort. :p

Gruß,
Mike
 
Hallo Berx,

ich habe zur Kopplung zwischen einem GP2401 und einer S7-31x das Kabel GP000-MPI21-PFE verwendet.

Zur Programmierung habe ich das USB-Adapterkabel GPW-CB03.

Das Kabel zwischen SPS und Panel kann man sich zwar selbst bauen, für den "industiellen Einsatz" finde ich aber konfektionierte Kabel besser.

Das GP000.... hat ein metallenen Profibusstecker mit PG-Buchse, Länge 3,5m und wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht (ca. 12x-15x im Einsatz). Der Listenpreis war vor ein paar Jahren 75,-€.

Grüße

Ralph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Ralph,

besten Dank, das Kabel war mir bisher völlig unbekannt!

"MPI Direct Connection Cable for Siemens S7 PLC, 3.5m: GP000-MPI21-PFE"

Es wurde erst in 2002 von Pro-face angekündigt. Was ist denn die Kabelbelegung bitte (oder wo finde ich die Kabelbelegung), würde es a.s.a.p. gerne mal ausprobieren.

Wäre es auch möglich den Siemens USB/MPI Adapter (6ES7 972-0CB20-0XA0) anstatt den Pro-face USB-Adapter GPW-CB03 zu verwenden?

Gruß,
Berx
 
Die alten Proface-Panels habe keine 9-polige Schnittstelle, sondern eine 25?-polige. Mit irgendwelchen Adaptern von Siemens wirst du keinen Erfolg haben.

Entweder lötest du die selbst ein Kabel zusammen (siehe Anhang), bestellst bei Proface einen HMI-Adapter oder bestellst dir bei ProFace eine MPI-Isolation-Unit.

Die beste Lösung ist die MPI-Isloation-Unit. Diese wird an die MPI-Schnittstellte des Panels angeschraubt und du kannst dann ein normales Profibuskabel an die MPI-Isolation-Unit anklemmen.
 

Anhänge

  • Proface_Kabel.JPG
    Proface_Kabel.JPG
    37,9 KB · Aufrufe: 80
Hallo Woldo, Ralph und SPS Freunde,

herzlichen Dank erstmal, (Woldo, siehe bitte meine Kommentare in Blau unten), aber leider ist immer noch einiges unklar.

Klar ist für mich schon mal folgendes:

  • Der USB-Adapter GPW-CB03 kann für den Siemens USB MPI Adapter ersetzen - ist aber nicht für die Verbindung zwischen SPS und HMI.
  • Der USB-Adapter (Pro-face GPW-CB02) kann für den Siemens USB TS Adapter (z.B. 6ES7 972-0CA33-0XA0 oder [FONT=&quot]6ES7 972-0CA34-0XA0[/FONT]) ersetzen - ist aber nicht für die Verbindung zwischen SPS und HMI.
  • Zwischen PC und Pro-face Touchpanel (in meinem Fall GP2300) kann ein Tool-Connector Adapter benutzt werden um die Screens hochzuladen und um das Gerät zu konfigurieren, dieser Adapter ist ein einfacher RS-232 auf TTL-Wandler (Pro-face HMI-CAB-C49)
  • Die originale Siemens USB und MPI Adapter sind nicht geeignet um zwischen SPS und Pro-face HMI eine Verbindung herzustellen.
Fogendes ist noch unklar:

Das von Ralph vorgeschlagene "MPI Direct Connection Cable for Siemens S7 PLC, 3.5m: GP000-MPI21-PFE" ist für den Profibusanschluß - dann gibt es sicher einen GSD Treiber (wenn man das so bezeichnen kann). oder? Warum wurde den dieses Kabel so benannt (MPI Direct), es hat mit MPI doch nichts am hut, oder?

und was ist mit diesen beiden Kabeladapter (Unterschied?):


  • HMI-CAB-C52 - Pro-Face Cable for SIMATIC MPI Adapter ?
  • GP-070-MPI-41 (RS422)? MPI Adapter ?

Handelt es hier um eine RS-422 oder/und RS-232 Kommunikation zum CP der SPS, über Telegrammverkehr?

Das gerät hat fogende Schnittstellen Ports:
COM1, (nur RS-232)
COM2, (im Setup einstellbar auf RS-232 ioder RS-422)
Tool Connector, (nur zum Konfigurieren und Screenübertragung vom PC)
Ethernet (nur interesant wenn SPS dem entsp. gerüstet ist)

ich kann also scheinbar über MPI, RS-422, RS-232, Profibus (über den Adapter) und Ethernet eine Verbindung zwischen SPS und Pro-face HMI herstellen.

Was wäre denn eine kostengünstige Möglichkeit einfach mal nur schnell eine SPS <-> HMI verbindung herzustellen ohne Adapter?
Kalbelstecker löten ist für mich kein Problem.

Freue mich auf eure Antworten und Erfahrungswerte. :-D
Im Voraus schon mal besten Dank!

QUOTE=Woldo;
Die alten Proface-Panels habe keine 9-polige Schnittstelle, sondern eine 25?-polige. Mit irgendwelchen Adaptern von Siemens wirst du keinen Erfolg haben.


Ich habe sowohl ein 25-pol (COM1) als auch ein 9-pol (COM2) Schnittstellenport am HMI Gerät. Der 25 pol Port (also COM 1) kann zwischen RS-232 und RS-422 im Gerätesetup umgeschaltet werden.

Entweder lötest du die selbst ein Kabel zusammen (siehe Anhang), bestellst bei Proface einen HMI-Adapter oder bestellst dir bei ProFace eine MPI-Isolation-Unit.

Wie lautet dann die Art. Nr. von diesm Pro-face HMI Adapter, etwa GPW-CB02 oder GPW-CB03? Wie lautet, bitte, die MPI-Isolation-Unit Art. Nr.?

Die beste Lösung ist die MPI-Isloation-Unit. Diese wird an die MPI-Schnittstellte des Panels angeschraubt und du kannst dann ein normales Profibuskabel an die MPI-Isolation-Unit anklemmen.

Gibt es hierzu eine Passende GSD Datei?
 
Zuletzt bearbeitet:
Besten Dank Woldo,

für andere leser vielleicht, hier nochmal kurz die Pro-face Art. Nummern und eine kurze Beschreibung.

Verbindungsmöglichkeiten zwischen SPS und Pro-face Touchpanel der GP2000 Serie:

CA2-MPIALL-21
wäre dann das "MPI-Isloation-Unit"
GP000-MPI21-PFE HMI
ist das "MPI connection cable"
Ethernet (falls vorhanden): normales handelsübliche Ethernet Crossover-Kabel

Bleibt jetzt noch die serielle HMI Verbindung via Telegramm mit einer Simatic CP (entweder per RS-232 oder RS-422) übrig.
Hat da jemand hier vielleicht Erfahrungswerte gesammelt?

Gruß,
Berx

 
Hallo Berx,

ich hatte mich ab Freitag ausgeklinkt, deshalb jetzt erst eine Antwort.

Die Direktkopplung mit dem GP000-MPI21-PFE HMI benötigt keine weiteren Treiber. Die Kopplung erfolgt über die MPI-Schnittstelle der CPU.

Der Zugriff erfolgt wie beim Siemens-Panel über die Adresse der SPS. Eine symbolische Adressierung ist nicht möglich.

Grüße

Ralph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Ralph,

besten Dank! Es war doch recht einfach das Kabel zu "stricken" - bekomme aber beim Test eine Fehlermeldung vom GP2300 wie folgt:
PLC COM ERROR (02:F0) - bedeutet: Kabel nicht angeschlossen, MPI-Netzwerk nicht vorhanden.

Ich habe in der Simatic HW Konfig. eine MPI Adresse vergeben - wie könnte ich jetzt am besten schnell feststellen ob eine saubere Verbindung überhaupt existiert?

Gruß,
Berx
 
Hallo Berx,

lese doch mal das Dokument "Pro-face Info MPI-Kopplung.doc" durch.

Ich hatte ca. 2005 das Dokument vom Pro-Face-Support erhalten und mal gegoogelt. Dabei habe ich die Seite http://www.touch-panel.de/pages/support/download.shtm gefunden. Das erste Dokument ist eine aktuelle Version des Info-Dokumentes.

Dein Kabel scheint nicht korrekt erkannt zu werden. Prüfe doch nochmals die Verdrahtung (siehe Dokument).

Ich hoffe, dass Dir das Dokument weiterhilft.

Grüße

Ralph
 
MPI Loopback-Tester?

Hi Ralph,

besten Dank, genau so was habe ich gesucht!
Kabel ist aber doch OK - werde mich am Wochenende nochmal damit beschätigen, denke ich habe irgend was übersehen - vielleicht im Pro-face Setup.

Gibt es eventuell einen "Loopback-" Teststecker für die MPI Schnittstelle?

Für die die jenigen die mit dem Begriff Loopback nichts anfangen können - es ist einfach ein D-Sub Stecker mit Brücken für senden und empfangen - damit wird ermöglicht auf eine ganz kostengünstige, kompakte und schnelle Art und Weise die Schnittstelle und Kabel zu überprüfen.

Ein FC, z.B. könnte dann den Test ausführen..

Hat das jemand hier schon umgesetzt?

Gruß,
Berx
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Berx,

einen Loopback-Tester (auch speziell MPI) habe ich noch nicht verwendet.

Viel Erfolg mit dem Projekt.

Meiner Erinnerung nach hatte ich nur am Anfang Probleme mit dem Herstellen der Verbindung. Bei mir hatte es mit den Parametern im GP-Setup zu tun. Danach war die Kommunikation stabil und auch auf andere Anwendungsfälle portierbar.

Du kannst Dich auch an den deutschen Support wenden. Mir wurde da öfter kompetent geholfen.

Du kannst ja mal schreiben, was die Lösung war, damit andere vielleicht schneller ans Ziel kommen. Pro-face scheint ja nicht sehr verbreitet zu sein.


Grüße

Ralph
 