Wago-Profibusmodul einbinden...

schnecke

Level-1
Beiträge
148
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Ihr,

habe leider schon wieder ein Problem...

Und zwar wollte ich ein Wago-Profibusmodul 750-333 einbinden, aber ich bekomme immer eine Fehlermeldung, dass eine DP-Baugruppe mit DP-Mastersystem markiert sein muss (siehe Bild im Anhang!).

Habe aber doch die SIMATIC 300(1) - Station markiert.

Was habe ich hier nur wieder falsch gemacht?

Dank' euch!
 

Anhänge

  • Bild1.jpg
    Bild1.jpg
    32,4 KB · Aufrufe: 34
Abgesehen davon, das man derartiges üblicherweise in der HW-Konfig und nicht in Netpro macht,
solltest du innerhalb der "CPU" das Feld "DP" markieren.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke MSB, das hätte ich nun soweit hinbekommen.

Allerdings leuchtet es noch wie wild:

An dem Wago-Modul blinken die rote BF- und BUS-LED, während die rote DIA-LED statisch leuchtet. Ob das mal kein Fall für die Hotline ist...

Habe im Grunde alle Komponenten eingebunden und die Adresse des Moduls auf 3 eingestellt.

Noch eine Frage:

Können eigentlich die MPI- und die Profibusadresse gleich sein?
 
An dem Wago-Modul blinken die rote BF- und BUS-LED, während die rote DIA-LED statisch leuchtet. Ob das mal kein Fall für die Hotline ist...
Wesentlich interessanter als die DIA LED ist die LED "I/O", diese sollte immer mal wieder "flackern",
dann mehr oder weniger oft Blinken, dann Pause, daraufhin dann mehr oder weniger oft Blinken,
womit dir letzten Endes ein Fehlercode signalisiert wird, welchen du im zugehörigen Handbuch nachschlagen kannst.

http://www.wago.com/wagoweb/documentation/index_d.htm
Hier im Kapitel "LED-Signalisierung".

Mfg
Manuel
 
Zu meiner Frage:

Ist es möglich, dass die MPI- und die Profibusadresse identisch (z.B. 2) sind - oder wären unterschiedliche Adressen besser?

Danke!
 
Zuletzt bearbeitet:
Zu meiner Frage:

Ist es möglich, dass die MPI- und die Profibusadresse identisch (z.B. 2) sind - oder wären unterschiedliche Adressen besser?

Danke!

Also speziell bei diesem Punkt ist Step7 relativ gut, es sagt dir anhand von Fehlermeldungen was geht, und was nicht.

MPI und Profibus sind sowohl physikalisch als auch Softwareseitig getrennte Schnittstellen,
mit jeweils eigenständigen Adressraum.

Die MPI und Profibusadressen haben miteinander überhaupt nichts zu tun,
können also auch jederzeit identisch sein.

Mfg
Manuel
 