Aufbau SIMATIC S7-300 CPU 315-2DP

Flutlicht

Level-1
Beiträge
97
Reaktionspunkte
8
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe eine Frage:

Wie Verbinde ich meine SIMATIC S7-300 CPU 315-2DP mit meiner SM 334 sowie SM 323 der Laststromvers. PS 307 und dem AS-Interface Master CP343-2?


Ich bitte um Hilfe denn ich habe das noch nie gemacht!
 
Silikon?

Die Geräte werden an der Rückseite mit dem kleinen schwarzen Rückwandbusverbinder angeschlossen, wobei die CPU ganz links sitzt.

An welche Klemmen 24V angelegt werden müssen siehst du auf der innenseite der Deckel. Reicht das nicht, lade dir die BA herunter da ist das alles erklärt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die schnelle Antwort!

Noch weitere drei Fragen:

1: Sind die Rückwandbusverbinder schon im Lieferumfang dabei?
2: Erkennt die CPU die Baugruppen schon automatisch?

3: Könnte ich den Link haben?
 
Hallo,

die Busverbinder sind bei den Baugruppen mit dabei.

Bei der S7 wird die "Hardware-Konfig" vom PG aus erstellt und dann übertragen (ist aber wie Lego und sollte kein Problem sein)

Was soll das Ganze denn werden?
Wie sind deine Kenntnisse?



MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

die Busverbinder sind bei den Baugruppen mit dabei.

Bei der S7 wird die "Hardware-Konfig" vom PG aus erstellt und dann übertragen (ist aber wie Lego und sollte kein Problem sein)

Was soll das Ganze denn werden?
Wie sind deine Kenntnisse?



MfG

Meine Kenntnisse in der HardWareKonfig. sind sogut wie nicht vorhanden.
Allerdings dafür in der eigentlichen Programmierung von Anwendungen.

Ich möchte einen 3~ (400V) -Motor links und rechtsherum laufen lassen und nach einer bestimmten Zeit in eine laufrichtung abschalten lassen... Also eine Schützansteuerung!
Die Tasterbetätigng will ich entweder über die AS-I-Steuerung machen oder halt direkt über die Digitalen Anschlüsse....
 
Zuletzt bearbeitet:
[x]direkt über die Digitalen Anschlüsse....

In der HW-Konfig kannst du einfach nach dem Modulen Suchen und die dann per drag&drop auf deinen HW Aufbau ziehen.

1). Rackschiene
2). CPU
3). E/A/ASI

Beachte das du die richtigen Typen und FW.Versionen z.B. von deiner CPU auswählst.

Sonst kann man da nicht viel falsch machen..
 
[x]direkt über die Digitalen Anschlüsse....

In der HW-Konfig kannst du einfach nach dem Modulen Suchen und die dann per drag&drop auf deinen HW Aufbau ziehen.

1). Rackschiene
2). CPU
3). E/A/ASI

Beachte das du die richtigen Typen und FW.Versionen z.B. von deiner CPU auswählst.

Sonst kann man da nicht viel falsch machen..


Jepp das weiss ich! Mir war nur nicht klar wie ich das alles anschließe und verdrahte (also die Komponeten untereinander)! Aber die jetzt weiss ich ja wofür die "unscheinbaren Brücken" dabei lagen:ROFLMAO:!

Kann ich das eigentlich mit Step 7 Lite machen oder brauche Step 7 Premium? Also 3 Schütze ansteuern?
 
Danke!

:-D

Ich bedanke mich für die schnelle Hilfe hier und bei allen die sich die Mühe hier machen bzw. ihr Wissen weitergeben!

Ich werde euch die Tage inofrmieren ob es geklappt hat!!!
 
Nein Ralf,

bisher habe ich mir um den NOT-Aus keine Gedanken gemacht weil eigentlich keiner hinein sollte (es kann definitiv nichts in den bewegenden Motor gelangen), sondern eine zeitabhängige Abschaltung.

Es ist aber scheinbar doch sinnvoll einen NOT-Aus mit hineinzunehmen....
Den werde ich entweder dann direkt in die 400V setzen oder mit in die Programmierung nehmen oder halt beides. Mal schauen!

EDIT: In der Vorschrift ist auch keine NOT-AUS-Funktion vorgesehen.

Ich werde das demnächst mal "Zeichnerisch" darstellen und es euch im Internet vorstellen!
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zur NOT-Aus-Idee

Beispiel:

Sagen wir mein Motor nimmt 15 A als Arbeitsstrom auf...
Läuft sich der Motor jetzt irgendwo fest sodass er meinetwegen 20A oder 30A
aufnimmt kann ich da nicht über die Analog-IN-Baugruppe sagen STOPP??

Und wenn ja wie mache ich den Abgriff vom Motor auf die Analog-IN-BG?
 
Hallo,

lass mich raten:
du hast von "Not-Aus" nicht wirklich Ahnung, oder?

Wer soll an der Maschne denn arbeiten?

MfG

Niemand kann direkt an der Maschine Arbeiten. Der Bediener steht einige Meter entfernt davon. Der Motor soll nur eine Last im Weg von ca. 1m nach links oder rechts bewegen. Der Motor ist mechanisch so konstruiert das er automatisch unterbricht wenn er die linke oder rechte Position erreicht hat.

ES KANN KEIN MENSCH/TIER IN DEN MOTOR GELANDEN HÖCHSTENS WAREN.

Im Bezug darauf habe ich die vorherige Frage gestellt also wenn Güter hineinfallen.
 
Wenn du wirklich ein komplett geschlossenes System hast, solltest du wenigstens einen Hauptschalter o.Ä. in die Zuleitung setzen. (Damit bei Reperaturen sicher abgeschaltet werden kann)

Ist es jedoch möglich, dass jemand auch nur ansatzweise seine Finger in deine Maschine bekommen kann, brauchst du einen Not-Halt(Aus). Dieser ist jedoch NICHT in der normalen S7 auszuführen! Dafür brauchste Sicherheitsrelais + Schütz.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Beispiel:

Sagen wir mein Motor nimmt 15 A als Arbeitsstrom auf...
Läuft sich der Motor jetzt irgendwo fest sodass er meinetwegen 20A oder 30A
aufnimmt kann ich da nicht über die Analog-IN-Baugruppe sagen STOPP??

Und wenn ja wie mache ich den Abgriff vom Motor auf die Analog-IN-BG?

Mit einem Stromwandler.. Oder man benutzt gleich einen Frequenzumrichter.
Aber wenn es nur um die Abschaltung im Falle eines Fehlers geht.. dafür benutzt man Motorschutzschalter..
 
Mit einem Stromwandler.. Oder man benutzt gleich einen Frequenzumrichter.
Aber wenn es nur um die Abschaltung im Falle eines Fehlers geht.. dafür benutzt man Motorschutzschalter..

Ja die Idee mit dem FU hatte ich auch schon nur ist er etwas zu teuer...

Ich würde mir das irgendwie anders wünschen... der Motor soll wenn etwas in der Bahn liegt und die Stromaufnahme zu hoch ist wieder in die ursprüngliche Endlage laufen. Also in die aus der er gerade kam und in jedem Fall nach z.B. 10 Sekunden abschalten (ob es eine Normale Endlage erreicht hat oder nicht)....
 
Hallo,

15A deuten auf eine 7,5kW-Maschine hin.

Das ist schon ein ordentlicher Brummer.

Denke daran, daß nicht nur vom Moter selber keine Gefahr ausgehen darf, sondern auch nicht von der Bewegten Last und der ges. Umgebung.

Nun lass mal die Katze aus dem Sack:
Was soll hier warum wie und womit bewegt werden?


MfG
 