Hallo, ich habe leider bei einem WinCC flexible Projekt mein Passwort vergessen. Leider steht die Anlage mittlerweile beim Kunden und will Inbetrieb genommen werden. Kan man dieses Irgendwie in der Projektierung noch herrauslesen?
 
hallo

ich wüßte nicht wie man dieses Kennwort rauslesen kann.

Ich würde das Projekt als Runtime auf dem PG laufen lassen und versuchen Kennwörter, die mir dann einfallen auf Funktion zu prüfen.

Bitte beachten, dass nach dreimaliger falschen Eingabe dieser user als unberechtigt gekennzeichnet wird.
(falls dies nicht ausdrücklich unter WinCC flex 2008 ausgeschaltet wurde).

Falls amn auf das Auftragsfach des Op´s zugriff hast kann man evtl. folgendes durchführen:
Mit Hilfe des Auftragsfaches kannst du das OP in einen Passwortlevel
setzen
Auftrag 23 mit Parameter 9 bestücken
Bei der S7 ist das im Schnittstellenbereich so:
n+4 Auftragsnr. => 23
n+6 höchster Passwortlevel => 9
Parameter 2+3 sind nicht notwendig
Danach könnte dann über die Benutzerverwaltung einBenutzer wieder
gesetzt oder mit einem neuen Passwort versehen werden.


ansonsten kann man nur das Projekt neu übertragen

viel Glück

mfG
Andreas
 
Ich glaube das brauchst du!

Das heist im WinCC Flex ein neues Passwort anlegen, den Export für den Kunden machen und der Kunde kann es allein ohne Programmiertool einlesen.