    folgendes wehwechen plagt mich

    DB erstellt, mit Strukturen und und und
    auf CPU übertragen
    jetzt kann ich den DB mit der datenansicht beobachten
    mit der Zeit sind viele anwenderdaten im DB abgespeichert worden

    nachträglich ist von mir aber die Symbolik im DB noch angepasst worden
    jetzt kann ich den DB nicht mehr in der Datenansicht beobachten ,
    wenn ich ihn neu übertrage sind alle gespeicherten Werte weg
    eine VAT anzulegen ist mir auch zu umständlich

    gibts denn keine Möglichkeit den DB irgendwie zu aktualisieren so das ich wieder den kompletten DB beobachten kann??
    Zitieren Zitieren DB aktualisieren  

  2. #2
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.752
    Danke
    323
    Erhielt 1.526 Danke für 1.286 Beiträge

    Standard

    Ist zwar nicht komfortabel aber funktioniert auf jeden Fall.

    http://support.automation.siemens.co...000024&x=0&y=0

    (Erster Punkt auf der Liste)

    Mfg
    Manuel

  3. #3
    Registriert seit
    23.11.2004
    Beiträge
    347
    Danke
    2
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge

    Standard

    @totalfuchs,
    wenn du nur in der Symbolik änderst, sprich die Variablennamen änderst, kannst Du den DB noch im Status beobachten.
    Wenn du allerdings in der Struktur des DB geändert hast, kommst Du wohl nicht um ein neues Laden herum.
    Eventuell solltest Du noch die Bausteinkonsistenz prüfen und alles übersetzen, denn auch das Anwenderprogramm muß ja auf die neue Struktur zugreifen.

    Gruß
    raika

  4. #4
    Registriert seit
    06.10.2003
    Beiträge
    3.450
    Danke
    454
    Erhielt 509 Danke für 411 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wenn sich nicht die Struktur, sondern nur die Symbolik geändert hat, kannst du folgendermassen verfahren.
    Erstelle eine Kopie des DB und lade diese in die Steuerung. Kopiere mittels der SFC20 alle Daten aus den alten in den neuen DB. Den neuen DB samt aktueller Aktualwerte in den offline-Ordner Kopieren. Alten DB löschen oder in einen anderen Programmordner verschieben. Neuen DB umbenennen und mit den aktuellen Werten in die Steuerung übertragen.

    Fuchs muss man sein !


    Gruss, Onkel


    PS: Nach "alles übersetzen" sind deine Aktualwerte wieder im Nirwana.
    Es gibt viel mehr Leute, die freiwillig aufgeben, als solche, die echt scheitern.
    Henry Ford

Ähnliche Themen

  1. UDT in DB aktualisieren
    Von Kurt im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 08.07.2015, 11:37
  2. DB aktualisieren ?
    Von Techniker1907 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.09.2011, 14:47
  3. Array aktualisieren
    Von ssound1de im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 13:58
  4. Datenbaustein aktualisieren
    Von markbiks im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 13:25
  5. Gerätedatenbank Win CC aktualisieren
    Von Pontifex im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.11.2006, 16:46

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •