Hallo Zusammen,

es ist zum verrückt werden. Gestern war noch alles OK, programmiert wie der Teufel, heute streikt der S7 Manager V5.4. Er startet nicht mehr, da er den Licence Key nicht mehr findet!

Also ALM aufgemacht und siehe da, auch da ist er nicht mehr zu finden. Ferner ist auch der WinCC flexible Key weg. Das Einzige, was noch drauf ist ist der S7 Basic Key in WinCC flex Key Basic.....

also Temps gelöscht, Neustart, Google bemüht ohne Erfolg......geht immer noch nicht.

Mein Laptop läuft ohne Veränderung des Systems (irgendwelche Neu-Installationen oder De-Installationen) seit min. 2 Monaten ohne Probleme..... Da einzige was noch geht, ist das Step7 Basic für die 1200er, aber der Key ist ja noch da.....

?????

Hat jemand eine Idee was es sein könnte, oder einen guten Tip, was ich tun könnte? Hatte jemand auch schon sowas erlebt?

Bitte um Hilfe....

Ach ja, noch ein paar Infos zum System:
- Siemens Step7 v5.4 SP4 oder SP5 (kann nicht genau sagen, da nicht gestartet werden kann)
- ALM V5.0 SP1 32Bit Version
- Vista Business als BS auf dem Laptop

Vielen herzlichen Dank und viele Grüße

Rainer
 
Zuletzt bearbeitet:
Hat jemand eine Idee was es sein könnte, oder einen guten Tip, was ich tun könnte? Hatte jemand auch schon sowas erlebt?

Bitte um Hilfe....
So eine Lizenz kann schon mal defekt gehen. Wenn die Original-Lizenz-Dokumente vorhanden sind (Diskette oder Zertifikatschein) dann hilft der Autorisierungs-Support vom großen S. schnell und unproblematisch (kostenlos obendrein). Ich hab hier noch eine Nummer in meinem Handy eingespeichert : 0911 8957200
Da wurde mir immer geholfen. Kann natürlich sein, daß die Nummer nicht mehr passt. (Ist schon wieder nen Jahr her, seit meinem letzten Lizenz-Prob)

Gruß Approx
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Approx,

vielen Dank für den Tipp, leider soll man am Wochenende für viel Geld beim S-Support geholfen bekommen. :-( Das nenne ich Service. für etwas wo Ihr eigenes Produkt Mist baut:-(

Hast Du oder jemand anderes vielleicht einen anderen Tipp. Tmp-Dateien sind schon gelöscht......unter einem anderen Benutzer angemeldet, ohne Erfolg....

:confused:

So, bin ein kleiner Schritt weiter: Nach Anzeige der versteckten Systemdateien kann ich erkennen, dass die Keys sich definitiv noch auf der Platte befinden, jedoch vom ALM nicht gefunden werden?? Habe auch schon versucht den ALM von 5.0 auf 4.0 down und anschliessend wieder upzugraden.... Leider ohne Erfolg....Das treibt mich in den Wahnsinn....

Vielen Dank weiterhin für Eure Hilfe.

Rainer
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Zusammen,

HUUUUUUUUURRRRRRRAAAAAAAAAAAA.... Alles wieder OK.

Also ALM gelöscht (Keys blieben auf der Platte, in der Registry alle Reste des ALM gelöscht, TMPs gelöscht -> ALM neu installiert --> Keys wieder sichtbar........

Macht mir trotzdem Angst, wenn ich das nächste Mal beim Kunden stehe und aus heiterem Himmel geht die Kiste nicht mehr, obwohl tags vorher alles OK war. Dachte schon an STUXNET....

:-D:-D:-D

Vielen Dank noch einmal....

Viele Grüße und schönes WE

Rainer
 
Manchmal gehen die Keys verloren wenn die Festplatte defragmentiert wird. Die Keys werden dann an im ungünstigsten Fall so verschoben das der ALM sie dann nicht mehr findet.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ziehe Dir ein Image von deiner Festplatte. Wenns mal Probleme gibt einfach zurückspielen und fertig.(Keys weden mitgesichert)
So mach ich es jedenfalls.
Gruß
Joe
 
1. Wir mussten neulich auch den Licence Manager neu installieren, dabei kam allerdings gleich eine neuere Version zum Einsatz.

2. Man sollte bei Siemens immer ein Plattenbackup haben, sonst passiert es am Tag vor der Abnahme.

Alternativ eine VM.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich hab auf jedem Programmier-PC ganz am Ende der HD 2 kleine Partitionen Y: und Z:
Auf Y: habe ich die Authorisierungen/Keys und Y: image/sichere ich nach jeder Änderung mittels Acronis, Ghost und Konsorten auf Z: und ggf. noch auf einen USB-Stick.

Falls mit den Authorisierungen/Keys auf Y: (oder C: ) was sauer ist, kann ich jederzeit wiederherstellen...

gruss, o.s.t.
 
Zuletzt bearbeitet:
Partition eigens für die Licence-Keys

Hallo o.s.t.,

genauso mache ich es auch. Den der ALM spinnt des öfteren.

Gruß
Corosop15
 
Hallo

Wie kann man die Reste vom ALM in der Registry löschen

Gruss
uz

Man öffne über Start --> Ausführen mit dem Befehl regedit die Registrie und suche die entsprechenden Keys ... Die dann einfach händisch löschen und fertig ist ...

ABER
Vorher ZWINGEND ein Registrie-Backup anlegen, falls man was falsches löscht ...
 
Zurück